1P/2p/3p/4p, 1p+N, 3P+N, 断路器3P与4P到底怎么选?
co1456280860158
2017年09月04日 09:12:45
只看楼主

先来认识一下各种开关长什么样的: 1P——单极开关 2P——两极开关 3P——三极开关 4P——四极开关 1P+N——带零线端子的单极开关(零线不开断) 3P+N——带零线端子的三极开关(零线不开断) 1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线; 2P(2极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;

先来认识一下各种开关长什么样的:
1P——单极开关
1.png

2P——两极开关
2.png
3P——三极开关
3.png
4P——四极开关
4.png

1P+N——带零线端子的单极开关(零线不开断)
5.png
3P+N——带零线端子的三极开关(零线不开断)
6.png
1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线;
2P(2极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;
3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;
4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;

7.jpg
TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和PE线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。

8.png
3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用4极的漏电开关 。
9.png
如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的断路器,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。
10.png
进户一般用3P开关还是4P开关?”
1、配电线路设置接地故障保护是必须的。
2、接地故障保护要求能防止火灾发生。
3、防止火灾的措施为总进线做漏电保护。
结论:总进线建议选择 4P 断路器。
11.png


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.jpg


8.png


9.png


10.png


11.png

免费打赏
老灰兔子
2017年09月04日 17:24:59
12楼
“TN-C的系统不适用漏电保护开关”这种表述不正确!

TN-C系统的终端负载线路仍然可以使用漏电保护开关,所以“TN-C的系统不适用漏电保护开关”这种说法容易给人一种认为“凡是TN-C一律不能使用漏电保护装置”的误解。

这主要是许多人对什么是接地系统和接地系统的构成方式不理解或者理解错误造成的。
回复
wang171468177
2017年09月04日 19:54:18
13楼
回复
黑夜321
2017年09月04日 20:55:17
14楼
感谢分享.....
回复
请输入
2017年09月05日 11:03:32
15楼
内容不错,学习一下
回复
zxykklds
2017年09月05日 11:52:46
16楼

内容不错,学习一下。
回复
cqdfig
2017年09月05日 11:56:09
17楼
谢谢,资料很好
回复
骑猪的神圣骑士
2017年09月05日 16:44:28
18楼
好东西 学习了
回复
dsj1009
2017年09月05日 17:20:47
19楼
有总等电位连接的TN-S接地形式系统建筑物内的中性线不需要隔离
回复
qzw_cool
2017年09月06日 09:22:00
20楼
好总结 鼓掌 微笑
回复
beida_energy
2017年09月07日 08:19:45
21楼
内容不错,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开