1P/2p/3p/4p, 1p+N, 3P+N, 断路器3P与4P到底怎么选?
co1456280860158
2017年09月04日 09:12:45
只看楼主

先来认识一下各种开关长什么样的: 1P——单极开关 2P——两极开关 3P——三极开关 4P——四极开关 1P+N——带零线端子的单极开关(零线不开断) 3P+N——带零线端子的三极开关(零线不开断) 1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线; 2P(2极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;

先来认识一下各种开关长什么样的:
1P——单极开关
1.png

2P——两极开关
2.png
3P——三极开关
3.png
4P——四极开关
4.png

1P+N——带零线端子的单极开关(零线不开断)
5.png
3P+N——带零线端子的三极开关(零线不开断)
6.png
1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线;
2P(2极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;
3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;
4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;

7.jpg
TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和PE线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。

8.png
3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用4极的漏电开关 。
9.png
如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的断路器,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。
10.png
进户一般用3P开关还是4P开关?”
1、配电线路设置接地故障保护是必须的。
2、接地故障保护要求能防止火灾发生。
3、防止火灾的措施为总进线做漏电保护。
结论:总进线建议选择 4P 断路器。
11.png


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.jpg


8.png


9.png


10.png


11.png

免费打赏
wx_1504254018397
2017年09月04日 10:03:06
2楼
快速赶来支持下...看看
回复
uhu666
2017年09月04日 11:23:59
3楼
哇 好酷的文件哦哦哦
回复
月亮湾的青柠
2017年09月04日 11:24:23
4楼
回复
ffqq0629
2017年09月04日 11:29:49
5楼

快速赶来支持下...看看
回复
yvhezhang
2017年09月04日 11:29:52
6楼
内容不错,学习一下。
回复
电气交流
2017年09月04日 11:43:31
7楼
1P+N的开关,有些品牌是断开N线的,只是N没有保护而已!
回复
wangxf
2017年09月04日 12:38:23
8楼
看一看,学习学习!另外7楼的说法是正确的!
回复
a396673967
2017年09月04日 12:52:50
9楼
内容不错,学习一下
回复
co1456280860158
2017年09月04日 14:20:09
10楼
电气交流 发表于 2017-9-4 11:43 1P+N的开关,有些品牌是断开N线的,只是N没有保护而已!谢谢:loveliness: