ZW8-630A户外真空开关通电2小时被烧,烧了几台了,这是怎么回事??
qq_1504406519040
2017年09月03日 11:19:37
只看楼主

柱上户外真空开关ZW8-630A不带隔离的,安装好通电两个小时左右就烧了,烧了几台了,都是这个情况,烧的时候还冒了火花的那一相,感觉是炸了的一样,那个大侠分析哈,谢谢!!!急。。。。。。。。。。。。。。。。急。。。。。

柱上户外真空开关ZW8-630A不带隔离的,安装好通电两个小时左右就烧了,烧了几台了,都是这个情况,烧的时候还冒了火花的那一相,感觉是炸了的一样,那个大侠分析哈,谢谢!!!急。。。。。。。。。。。。。。。。急。。。。。

IMG_20170902_195037.jpg


IMG_20170902_195058.jpg


IMG_20170902_195109.jpg


IMG_20170902_195207.jpg


IMG_20170902_195209.jpg


IMG_20170902_195228.jpg


IMG_20170902_195522.jpg

免费打赏
shiyanchangdzy
2017年09月03日 12:34:57
2楼
复合套管太水,投运前没做试验。
回复
鸭江绿水
2017年09月03日 19:37:42
3楼
安装质量?材料质量?
回复
wang171468177
2017年09月03日 20:05:08
4楼
质量问题吧。在我们这儿没出现过。
回复
a396673967
2017年09月03日 22:30:44
5楼
谢谢楼主分享
回复
zhy8340
2017年09月04日 10:41:18
6楼

谢谢楼主分享
回复
zzb753
2017年09月05日 08:50:12
7楼
说的很含糊,所以不好分析原因。我想楼主应该注意以下几点做了没:1、核定线路的电压、电流;2、检查保护投运、定值设定;3、检查开关的规格型号及出厂试验报告;4、检查开关运输保管是否受潮及破坏性外力;5、检查安装工艺;6、按规定做投运前的试验
回复
luochongchong
2017年09月05日 09:50:30
8楼
谢谢楼主分享
回复
chjs001
2017年09月05日 14:38:58
9楼
没有在现场勘查不太好分析这个情况 但是连烧好几台这个有点太那个了吧,设备质量问题大,不过看样子也要施工原因。