柱上户外真空开关ZW8-630A不带隔离的,安装好通电两个小时左右就烧了,烧了几台了,都是这个情况,烧的时候还冒了火花的那一相,感觉是炸了的一样,那个大侠分析哈,谢谢!!!急。。。。。。。。。。。。。。。。急。。。。。
柱上户外真空开关ZW8-630A不带隔离的,安装好通电两个小时左右就烧了,烧了几台了,都是这个情况,烧的时候还冒了火花的那一相,感觉是炸了的一样,那个大侠分析哈,谢谢!!!急。。。。。。。。。。。。。。。。急。。。。。
2楼
复合套管太水,投运前没做试验。
回复
3楼
安装质量?材料质量?
回复
4楼
质量问题吧。在我们这儿没出现过。
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
谢谢楼主分享
回复
7楼
说的很含糊,所以不好分析原因。我想楼主应该注意以下几点做了没:1、核定线路的电压、电流;2、检查保护投运、定值设定;3、检查开关的规格型号及出厂试验报告;4、检查开关运输保管是否受潮及破坏性外力;5、检查安装工艺;6、按规定做投运前的试验
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
没有在现场勘查不太好分析这个情况 但是连烧好几台这个有点太那个了吧,设备质量问题大,不过看样子也要施工原因。
回复