哪位大侠解释一下这是什么原因造成的,这个柜子是才安装好的,合闸A、B项都没问题,合C项的时候出现了这个问题,现场没有异物。空开下段没有合闸,空开打开灭弧罩,上端没有问题。
哪位大侠解释一下这是什么原因造成的,这个柜子是才安装好的,合闸A、B项都没问题,合C项的时候出现了这个问题,现场没有异物。空开下段没有合闸,空开打开灭弧罩,上端没有问题。
12楼
送电前的检测及清洁没有到位造成短路。
回复
13楼
谢谢楼主分享
回复
14楼
一般是有导电异物存在造成的。送电前必须摇绝缘,这是电工的基本技能!
回复
15楼
根据背面图中,C和B相铜排 熔化缺口显示,此处应该是短路点。
回复
16楼
谢谢楼主的分享
回复
17楼
一年前公司在黄陂的一个配电房也放生过这种事故
同意5楼的说法
送电前检查不彻底
有铜丝或线头之类的,在前后两个开关之间,合闸瞬间短路电弧将异物烧融或击飞
回复