刀开关和空开之间母排短路,请教什么原因造成的?
qq_1504406519040
2017年09月03日 11:14:16
只看楼主

哪位大侠解释一下这是什么原因造成的,这个柜子是才安装好的,合闸A、B项都没问题,合C项的时候出现了这个问题,现场没有异物。空开下段没有合闸,空开打开灭弧罩,上端没有问题。

哪位大侠解释一下这是什么原因造成的,这个柜子是才安装好的,合闸A、B项都没问题,合C项的时候出现了这个问题,现场没有异物。空开下段没有合闸,空开打开灭弧罩,上端没有问题。

IMG_20170830_103338.jpg


IMG_20170830_103352.jpg


IMG_20170830_104759.jpg


IMG_20170830_104804.jpg


IMG_20170830_104811.jpg


IMG_20170830_105417.jpg


IMG_20170830_105436.jpg


IMG_20170830_105449.jpg


IMG_20170830_111828.jpg

免费打赏
方安电子
2017年09月03日 16:24:52
2楼
铜排没有套热缩管
回复
鸭江绿水
2017年09月03日 19:34:07
3楼
故障点在合闸短路瞬间融化了。还是合闸前检查不彻底。
回复
wang171468177
2017年09月03日 20:13:32
4楼
故障是由小东西引起的,瞬间烧化了所以看不到。送电前检查不彻底。
回复
dianqichu
2017年09月04日 11:13:09
5楼
故障可能性:在空开(倒数第二个的C相和最后一个的A相之间)有异物,三相送电后发生两相短路。电弧上升到最后空开的A、B相之间,再次短路。
原因:断路器之间的金属异物,短路后电压升高,再加上电弧的作用,使得二次短路再次发生。沙发所说的没有加热缩套管,只能减少短路发生的概率。
送电前,应对母排、断路器和接触器等的上端做好检查。
回复
cn39
2017年09月04日 19:52:30
6楼
不进行绝缘检测危害太大了,为什么不按照规范进行测试呢?
回复
电工刀
2017年09月05日 08:23:05
7楼
现场再排查下,找下是否有螺丝,弹垫之类的东西掉在上面?
回复
zzb753
2017年09月05日 08:57:02
8楼
有金属异物造成短路引起的,重新清洁再装吧,通电前还是要用表摇一下,回路电阻测一下,就不会发生这样的事了
回复
qq_1504406519040
2017年09月05日 10:26:05
9楼
dianqichu 发表于 2017-9-4 11:13 故障可能性:在空开(倒数第二个的C相和最后一个的A相之间)有异物,三相送电后发生两相短路。电弧上升到最 …主要是现场没找到异物的痕迹!!所以现在没得法给用户解释。。。。
回复
awdzz1314
2017年09月05日 10:51:10
10楼
我觉得应该是有短路存在不然不会出现这种情况
回复
chjs001
2017年09月05日 14:11:58
11楼
肯定是有线头或者螺丝垫片掉下来了直接短路融掉了,有很明显的短路熔烧点
回复

相关推荐

APP内打开