消防标准有一条,是说消防控制室应能显示消防水泵的电源工作状态,如何理解这个话,有知道的吗?

消防标准有一条,是说消防控制室应能显示消防水泵的电源工作状态,如何理解这个话,有知道的吗?
zhanghaijun760209
2017年09月04日 15:56:24
2楼
就是显示消防水泵的供电电源是主电源还是备用电源的工作状态
回复
huangzhimin
2017年09月06日 09:52:46
3楼
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;
2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;
3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
(条文说明:本条第 1 款为强制性条文,必须严格执行。在消防控制室和值班室设置消防给水的控制和水源信号的目的是提高消防给水的可靠性。
1 为保证消防控制室启泵的可靠性,规定采用硬拉线直接启动消防水泵,以最大可能的减少干扰和风险。而采用弱电信号总线制的方式控制,有可能软件受病毒侵害等危险而导致无法动作 ;
2 显示消防水泵和稳压泵运行状态是监视其运行,以确保消防给水的可靠性 ;
3 消防水源是灭火必需的,有些火灾导致成灾主要原因是没有水,如某东北省会城市汽配城屋顶消防水箱没有水而烧毁,北京某家具城消防水池没有水而烧毁,因此规范制订时要求对消防水源的水位进行检测。当水位下降或溢流时能及时采取补水和维修进水阀等。)
回复
zxr851221
2017年09月27日 14:40:56
4楼
zhanghaijun760209 发表于 2017-9-4 15:56 就是显示消防水泵的供电电源是主电源还是备用电源的工作状态谢谢,我也是这么认为的,应该是电源监控之类的
回复
zxr851221
2017年09月27日 14:41:44
5楼
huangzhimin 发表于 2017-9-6 09:52 可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和 …谢谢,您发的这个没有体现出来 电源的工作状态,只说了设备的运行状态
回复