【脱坑高手】90%的人入坑——火报总线回路
qq_1487382647413
2017年09月01日 08:48:04
只看楼主

结合目前考友对部分知识掌握不够全面准确,张工推出这个栏目,旨在帮助考友更好的掌握知识点,学懂学透。 先来个单选题,看看大伙是不是入坑了 0831期模拟题(单选) 某建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备1200点的报警控制模块和总数为900点的联动控制模块,至少设置( )个总线回路。 (A)11 (B)12 (C)15 (D)17 请持续关注我们,下期公布答案和解析!

结合目前考友对部分知识掌握不够全面准确,张工推出这个栏目,旨在帮助考友更好的掌握知识点,学懂学透。
先来个单选题,看看大伙是不是入坑了
0831期模拟题(单选)
某建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备1200点的报警控制模块和总数为900点的联动控制模块,至少设置( )个总线回路。
(A)11 (B)12 (C)15 (D)17
请持续关注我们,下期公布答案和解析!

免费打赏
mchg
2017年09月02日 09:43:54
3楼
17
回复
qq_1487382647413
2017年09月02日 10:19:24
4楼
mchg 发表于 2017-9-2 09:43 17不对哟。这样可不是最少的方法。
回复
qq_1487382647413
2017年09月02日 10:45:48
5楼
0831期答案和解析
解析:
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中3.1.5任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
结合火规图示14X505-1 P10方案Ⅳ,(1200+900)/180=11.7,取12。即12个回路,其中每个回路100个报警模块和75个联动模块。

张工培训答案:【B】
0901期模拟题(单选)
一个二级三层丙类山型厂房占地5000m2,相邻两翼最小间距为( )米。
(A)10 (B)6 (C)4 (D)12
请持续关注我们,下期公布答案和解析!
回复
李ls102768
2017年09月02日 21:37:47
6楼
是A吗。10米