现在大力推广的装配式住宅到底如何施工?图文详细说明
喵喵咪呀
2017年08月31日 15:34:28
只看楼主

来源:豆丁施工 一、装配式住宅施工工艺原理 将传统的混凝土工程拆分成若干个混凝土预制构件,充分利用钢结构安装及连接的方式,对预制完的混凝土构件进行拼装,按标准化设计,将拆分的柱子,梁,楼板、楼梯、阳台等构件在工厂内预制生产好,再将构件批量运至拟建的施工现场,利用塔吊等其他起重设备进行构件的拼装,形成房屋的建筑部分。 二、施工工艺流程及操作要点 2.1 施工工艺流程

来源:豆丁施工
一、装配式住宅施工工艺原理
将传统的混凝土工程拆分成若干个混凝土预制构件,充分利用钢结构安装及连接的方式,对预制完的混凝土构件进行拼装,按标准化设计,将拆分的柱子,梁,楼板、楼梯、阳台等构件在工厂内预制生产好,再将构件批量运至拟建的施工现场,利用塔吊等其他起重设备进行构件的拼装,形成房屋的建筑部分。
二、施工工艺流程及操作要点
2.1 施工工艺流程
产业化生产将建筑物拆分的预制构件加工完毕后,运输至施工现场,结合钢结构安装知识,进行组装。














2.2 操作要点
2.2.1 技术准备要点
1.所有需在结构预埋措施埋件的施工方案必须在构件图绘制前将每个埋件进行定位,便于反映在构件图中。
2.构件模具生产顺序和构件加工顺序及构件装车顺序必须与现场吊装计划相对应,避免因为构件未加工或装车顺序错误影响现场施工进度。
3.构件图出图后,第一时间必须构件图中的预留预埋部品认真核对,确保无遗漏、无错误。避免构件生产后无法满足施工措施和建筑功能的要求。
2.2.2 平面布置要点
1.现场硬化采用 20mm 厚钢板,铺设范围包括常规材料堆场(钢管、支撑、吊具、钢模等)外架底部和构件车辆行走路。使用钢板便于周转,利于环保节能。
2.现场车辆行走通道必须能满足车辆可同时进出,避免因道路问题影响吊装衔接。
3.塔吊数量需根据构件数量进行确定(结构构件数量一定,塔吊数量与工期成反比);塔吊型号和位置根据构件重量和范围进行确定,原则上距离最重构件和吊装难度最大的构件最近。
2.2.3 吊装前准备要点
1.构件吊装前必须整理吊具,并根据构件不同形式和大小安装好吊具,这样既节省吊装时间又可保证吊装质量和安全。
2.构件必须根据吊装顺序进行装车,避免现场转运和查找。 3.构件进场后根据构件标号和吊装计划的吊装序号在构件上标出序号,并在图纸上标出序号位置,这样可直观表示出构件位置,便于吊装工和指挥操作,减少误吊几率。
4.所有构件吊装前必须在相关构件上将各个截面的控制线提前放好,可节省吊装、调整时间并利于质量控制。
5.墙体吊装前必须将调节工具埋件提前安装在墙体上,可减少吊装时间,并利于质量控制。
6.所有构件吊装前下部支撑体系必须完成,且支撑点标高应精确调整。
7.梁构件吊装前必须测量并修正柱顶标高,确保与梁底标高一致,便于梁就位。
2.2.4 吊装过程要点
1.构件起吊离开地面时如顶部(表面)未达到水平,必须调整水平后再吊至构件就位处,这样便于钢筋对位和构件落位。
2.柱拆模后立即进行钢筋位置复核和调整,确保不会与梁钢筋冲突,避免梁无法就位。
3.突窗、阳台、楼梯、部分梁构件等同一构件上吊点高低有不同的,低处吊点采用葫芦进行拉接,起吊后调平,落位时采用葫芦紧密调整标高。
4.梁吊装前柱核心区内先安装一道柱箍筋,梁就位后再安装两道柱箍筋,之后才可进行梁、墙吊装。否则,柱核心区质量无法保证。
5.梁吊装前应将所有梁底标高进行统计,有交叉部分梁吊装方案根据先低后高进行安排施工。
6.墙体吊装后才可进行梁面筋绑扎,否则将阻碍墙锚固钢筋深入梁内。
7.墙体如果是水平装车,起吊时应先在墙面安装吊具,将墙水平吊至地面后将吊具移至墙顶。在墙底铺垫轮胎或橡胶垫,进行墙体翻身使其垂直,这样可避免墙底部边角损坏。
三、材料和设备
3.1 材料


3.2 机具设备

四、装配式住宅施工质量控制
4.1 预制构件质量控制
4.1.1 预制构件加工精度
装配整体式混凝土结构中的梁、板和楼梯等构件采用工厂预制,预制构件精度要求高,在施工过程中如果精度无法满足要求将给后续的吊装工作带来巨大阻碍。下表是各类构件精度要求列表:

预留孔洞标高 ±5mm
4.1.2 构件加工质量控制流程
预制构件加工质量是工业化生成过程中的重要环节,直接关系到下道吊装工程的施工质量和施工进度。装配整体式结构工程对预制构件的加工精度较高,在流程控制上对每道工序必须做到有可追溯性。
4.2 现浇部分质量控制
7.2.1 控制重点
柱网轴线偏差的控制、楼层标高的控制、柱核心区钢筋定位控制、柱垂直度的控制、柱首次浇筑后顶部与预制梁接槎处平整度和标高的控制、叠合层内后置埋件精度控制、连续梁在中间支座处底部钢筋焊接质量控制、叠合板在柱边处表面平整度控制、屋面框架梁柱处面筋节点施工质量的控制。
4.2.2 柱轴线允许偏差
柱轴线允许偏差必须满足《工程测量规范》GB50026-2007 要求,测量控制由高至低的级别进行布控,允许偏差不得大于 3mm。
4.2.3 标高控制
标高控制在建筑物周边设置控制点,以便于相互检测。每层标高允许误差不大于 3mm,全层标高允许误差不大于 15mm。
4.2.4 钢筋定位
装配整体式结构工程在设计过程中即将钢筋检讨图绘出,柱每侧竖向钢筋之间的间距必须按照钢筋检讨图进行绑扎,以利于预制梁的吊装,梁钢筋允许偏差不得大于 5mm。
4.2.5 现浇柱垂直度
混凝土柱独立浇注时周边无梁板支撑架体,在加固上存在一定难度,因此在本层叠合梁板混凝土浇注时须埋设柱模加固埋件,每根柱采用三个面进行斜拉,在浇筑完成后再进行一次垂直度的监测,最终监测结果不得大于 3mm。
4.2.6 现浇柱顶同平整度
柱混凝土浇筑顶面与梁接槎处,表面平整度不得大于 2mm,梁吊装时间尽量在柱浇筑完成的 12h后进行,已避免吊装时对柱混凝土造成损坏。
4.2.7 预埋件
叠合层内后置埋件分为三种,见附表

4.2.8 钢筋连接
预制梁底部钢筋在中间支座采用帮条熔槽焊,由于接头位置在支座中,焊接操作较困难。验收执行标准按照 《钢筋焊接及验收规程 》JGJ18-2012 要求进行严格的把关。
4.2.9 屋面框架梁钢筋锚固
屋面框架梁节点处钢筋要求下锚入柱内 1.7Lae,在施工中柱混凝土浇筑后才开始梁的吊装工作,因此,施工时将梁弯锚部分在适当的部位截成两段,在柱混凝土浇筑时将套好丝的钢筋先埋入柱内,待梁吊装完成后采用直螺纹套筒进行连接。采用这种方法施工首先必须保证预埋钢筋的定位偏差不得大于 5mm,标高控制不大于±5mm。具体施工示意图如下:

4.3 吊装质量的控制
吊装质量的的控制是装配整体式结构工程的重点环节,也是核心内容,主要控制重点在施工测
量的精度上。为达到构件整体拼装的严密性,避免因累计误差超过允许偏差值而使后续构件无法
正常吊装就位等问题的出现,吊装前须对所有吊装控制线进行认真的复检。
4.3.1梁吊装控制
1.梁吊装顺序应遵循先主梁后次梁,先低后高(梁底标高)的原则。 2.吊装前根据吊装顺序检查构件装车顺序是否对应,梁吊装标识是否正确。
3.梁底支撑标高调整必须高出梁底结构标高 2mm,使支撑充分受力,避免预制梁底开裂。由于装配整体式结构工程的构件不是整体预制,在吊装就位后不能承受自身荷载,因此梁底支撑不得大于 2m,每根支撑之间高差不得大于 1.5mm、标高不得大于 3mm。
4.3.2 板吊装控制
1.板吊装顺序尽量依次铺开,不宜间隔吊装。
2.板底支撑与梁支撑基本相同,板底支撑不得大于 2m,每根支撑之间高差不得大于 2mm、标高不得大于 3mm,悬挑板外端比内端支撑尽量调高 2mm。
3.每块板吊装就位后偏差不得大于 2mm,累计误差不得大于 5mm。
4.3.3 墙吊装控制
1.吊装前对外墙分割线进行统筹分割,尽量将现浇结构的施工误差进行平差,防止预制构件因误差累积而无法进行。
2.吊装顺序与板的吊装基本一致,吊装应依次铺开,不宜间隔吊装。
3.预制墙体调整顺序:预制墙底部有两组调节件和预制墙中部一组斜拉杆件,每组分为 B 类(标高调整)和 C 类(面外调整);埋件于叠加层梁上埋件对应使用,底部调整完后进行上部调整、最后进行统一调整。
4.墙吊装时应事先将对应的结构标高线标于构件内侧,有利于吊装标高控制,误差不得大于2mm;预制墙吊装就位后标高允许偏差不大于 4mm、全层不得大于 8mm,定位不大于 3mm。
7.3.4 其它构件吊装控制
其它小型构件的吊装标高控制不得大于 5mm,定位控制不大于 8mm。
4.3.5 吊装注意事项
1.吊装前准备工作充分到位。
2.吊装顺序合理,班前质量技术交底清晰明了。
3.构件吊装标识简单易懂。
4.吊装人员在作业时必须分工明确,协调合作意识强。 5.指挥人员指令清晰,不得含糊不清。
6.工序检验到位,工序质量控制必须做到有可追溯性。

免费打赏
加倍努力
2017年09月01日 12:29:56
2楼
支持装配式建筑的发展!
回复
lvzhx
2018年01月12日 10:34:35
3楼

基本流程有了,节点部位没有说明白!

回复
xlhxlh19750526
2018年01月12日 11:26:25
4楼

路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;

#2 0
回复
liubo-humn
2018年05月04日 05:15:45
5楼

谢谢楼主分享的资料

回复
天马行空1976
2018年05月04日 16:34:06
6楼

谢谢分享新知识,支持装配式建筑产业化政策。

回复
马彦楠55
2018年11月20日 08:26:45
7楼

好资料,谢谢分享


回复

相关推荐

APP内打开