实验室通风空调设计与案例分享
右白虎1
右白虎1 Lv.4
2017年08月31日 14:54:49
来自于通风排烟
只看楼主

实验室通风空调设计 实验室通风空调设计参考的相关规范 实验室通风空调设计参考的相关规范主要有: (一)节能设计依据 1《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 (二)专业技术设计依据 1《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 2《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346- 2011 3《科学实验建筑设计规范》JGJ 91-93 4《化工采暖通风和空调调节设计规范》HG/T20698-2009


实验室通风空调设计
实验室通风空调设计参考的相关规范
实验室通风空调设计参考的相关规范主要有:
(一)节能设计依据
1《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
(二)专业技术设计依据
1《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
2《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346- 2011
3《科学实验建筑设计规范》JGJ 91-93
4《化工采暖通风和空调调节设计规范》HG/T20698-2009
实验室常用通风设备





2283645f2b71aeef854979565fb9da5d.jpg


通风柜多用于实验室中,是实验室中最常用的一种局部排风设备,通风柜种类繁多,由于其结构不同,使用的条件不同,其排风效果也不相同。通风柜的性能好环,主要取决于通过通风柜空气移动的速度。

通风柜按照使用情况分类:可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜。
通风柜按进风方式分类
1、排风式通风柜
通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式,这是应用非常广泛的一种类型。
2、补风式通风柜
当通风柜设置于采暖或对温湿度有控制要求房间时,为节省采暖,空调能耗,采用从室外取补给风在柜内循环后排出室外的方式称为补风式通风柜。

3、变风量式通风柜
普通的定风量系统需要人工调整固定叶片的风阀,调节通风柜的排风量,当调节阀门到某一角度时达到希望的面风速。变风量控制是通过调节阀门的传感器改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高,适用于要求精度高的场合。

通风柜按排风方式分类:分为上部排风式、下部排风式和上下同时排风式三类。为保证工作区风速均匀,对于冷过程的通风柜应采用下部排风式,对于热过程的通风柜采用上部排风式,对于发热量不稳定的过程,可在上下均设排风口随柜内发热量的变化调节上下排风量的比例,从而得到均匀的风速。
b6fbcd6d9560f214308c2a3a2cbd6214.jpg

通风柜最主要功能是排气功能,很多的化学实验,操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜。
实验室通风空调设计的主要目标
1. 保证实验人员和工作环境的安全
通过通风空调设计,捕捉和控制实验过程产生的有毒、腐蚀性、易燃易爆、颗粒等产物,为工作人员创造健康的工作环境和有利的工作条件。
2. 控制实验室内空气压力
实验室通风空调设计的基本原则是使建筑物内的污染区(实验区、有害物存放区等)相对于清洁区(办公、走廊等)保持负压,即送风量小于排风量,以保证非实验区空气的相对洁净。
3. 提供适当的换气次数
实验室内不仅要排出有害物,还要使房间内的空气保证一定的新鲜度,必须要有足够的新风量去补偿排风量,保证房间内的换气次数。
实验室建筑平面设计
实验建筑平面设计除了遵循一般建筑物平面设计原则外,还需要遵循下列原则。
A 同类实验室组合在一起。
B 工程管网较多的实验室组合在一起。
C 有隔振要求的实验室组合在一起,一般宜设于底层。
D 有洁净要求的实验室组合在一起。
E 有防辐射要求的实验室组合在一起。
F 有毒性物质产生的实验室组合在一起。
遵循上述设计原则,有利于环境卫生,防止不同性质的实验室相互干扰,有利于不同的分析检测顺利进行,并节约投资。
布置通风柜时,对定风量排风系统,每个系统通风柜数量不宜超过4台,对变风量系统可不受此限制,但也不宜过多。主要是为了减小风管及竖向风道尺寸,便于管道 布置,降低房间层高。还有利于排风系统 的控制及经济运行。

实验室空调和通风设计参数
实验室空调和通风设计参数包括以下:
1)室内外温度湿度要求;
2)空气质量;
3)设备和工艺热负荷,包括显热和潜热;
4)内部负荷的预期增加;
5)最小换气次数;
6)进风和补风;
7)排风设备类型;
8)控制和报警;
9)通风柜的尺寸和数量的调整可能;
10)房间压差;
11)设备和电源的备用。
实验室排风、通风示意图
00453bdd7cdf8a9ab247fd45e1a92774.jpg

4634bc6ff15204b30082b762276b3381.jpg

排风及送风设计原则
1、《化工采暖通风和空调调节设计规范》规定化验室的排风量较大时,应设置室外新风补风系统,并计入新风负荷。
2、《科学实验建筑设计规范》规定每个排风装置宜设独立的排风系统。同一个实验室内的所有排风装置宜合用一个排风系统。工作时间连续使用排风系统的实验室应设置送风系统,送风量宜为排风量的70%,并应根据工艺要求对送风进行空气净化处理。对于采暖地区,冬季应对送风进行加热。送风气流不应破坏实验室排风装置的正常工作。
3、所有从化学实验室内排出的气体均需直接排出室外,而不能循环利用。因此,除非化学实验室也有洁净要求否则均需保持其相对于相邻区域为负压。实验室各个单元间设置独立的排风系统,排风都安装在屋顶上。湿法化学间和加热间由于产生有毒、腐蚀、高温的气体,必须将排风处理到安全排放标准。
4、其他如工作人员进行计算机分析的通用实验间和进行材料测试的恒温恒湿间,100%全新风送风系统并不是唯一的选择。因为实验室 不同的工艺职能,不一定要全新风通风或全新 风空气处理。
5、能满足工艺只能是首要的,100%的新风是针对通风柜的环境,而对于一般实验室循环空气处理能达到要求的,就不必要100%全新风。在全新风的空调环境下,能耗非常高。
6、实验室内的实验操作应在带有排风的通风柜(或排风柜)内进行。
7、排风柜的排风量应确保工作窗口的面风速大于或等于0.5m/s。
8、凡排风柜排出的有害气体与别的排风柜排放的气体混合后,可能引起燃烧、爆炸或者毒 性加剧的,不应合并于一个系统。
9、除通风柜的局部排风外,实验室内还应有全室排风。实验室内的总排风量折合房间换气次数每小时应大于或等于6次。
10、实验室内的供暖和空调不得采用循环空气(回风)。用于补给实验室内排风的新风补给送风系统应是不含回风的直流式系统。
11、除非是洁净型实验室,一般实验室的新风补风量应略小于房间的总排风量,以使室内相对于走道或办公室之间保持微负压。
12、采用送风式通风柜,排风量的70%左右由上部风口供给(采用室外空气),其余30%左右则由新风系统送入室内。在需要供热(冷)的房间内,应设置送风式排风柜,减少了新风量相应地减少了新风冷、热负荷,具有一定的节能效益。
通风柜优化解决方案:70%排风从内部补风设计。
0b7b4276307566ee56bb8d98105a1a9f.jpg

13、每个排风系统的排风柜数量不宜超过4个(减小风道断面积)。
14、排风柜与其他排风设备宜单独设置排风系统。有利于排风机的选型及变频风量控制。
排风量确定
实验室需要排风设计的设备主要有通风柜、药品柜、万向罩、原子吸收罩等。
排风量按下式计算:
71678ed348aafd7848a40f41cddda994.jpg

通风柜排风量计算:上式的计算值乘以(1.05~1.10)的安全系数作为通风柜的排风量。
确定房间内的排风设备,分别计算各自的排风量,其总和为该房间排风量。
屋面排风机风量为其所带排风设备风量的总和,不附加安全系数。依前述原则,不 同楼层、不同房间、排风可以混合的设备可以合并为一个排风系统。
实验室送风量确定
送风量设计原则如下:
通风柜采用送风型,送风量(Ls1)为排风量(Lp1)的70%,送入室外新风。其余30%(Ls2)由新风机组的新风补偿。
Ls1 = Lp1 ×0.7 Ls2 = Lp1 ×0.3
其余排风设备的送风量(Ls3 )为排风量(Lp2)的70%,由新风系统送入。其余30% (Ls4)由走廊新风补偿。
Ls3 = Lp2 ×0.7 Ls4 = Lp2×0.3
房间新风量:
Ls =Ls2 ×0.7+Ls3 = 0.21Lp1 +0.7Lp2
新风机组送风量:
Ls = Σ(Ls +Ls4)= Σ(0.21Lp1 +Lp2)
上式中0.7系数是为保证实验室内的负压,其余由走廊无组织渗风补偿。
结论:
1、有通风柜时,房间新风量为通风柜排风量的21%(另9%为无组织渗风)加其余排风设备排风量的70%(另30%为由走廊送风补入)。
2、无通风柜时,房间新风量为排风设备排风量的70%(另30%为由走廊送风补入)。
3、新风机组送风量为房间新风量与走廊新风量之和。
4、作为排风量大户的排风柜如果采用送风型,将大大减少新风量,降低新风冷、热能耗。
5、实验设备不工作时,实验室应有2~3h-1的通风换气量。
排风、送风管道设计
排风管道采用玻璃钢圆风管,风速控制在7~10m/s。
新风管道及新风口设计参考空调系统设计相关规范。
根据实验室使用要求设计管道及通风设备的消声措施。
实验室有害气体的排放
cdede9bf30fc5fc95130223f1d6f53d9.jpg

实验室变风量系统设计

风量的控制:压力无关型定风量(CAV)控制及变风量(VAV)控制
CAV控制通过定风量调节阀和变频调速风机进行调节,在设计中考虑了保持通风柜面风速恒定以及室内相对压差恒定的要求。
VAV系统的特点是通过排风量的自动调节能够在通风柜操作门不同开启位置上保持恒定的面风速,还能通过送排风量的自动调节保持实验室内恒定的相对压差,既满足了实验室的安全要求又具备节能的要求。
选择CAV系统还是VAV系统要从实验工艺的操作方式、实验室内危害物质的危险程度、实验室的安全要求、室内温湿度稳定 性的要求及节能需要等方面考虑,同时还要根据投资费用及常年运行费用比较的评估来确定。
实验室空调系统设计
12dd93308ffe5885587c311cdae45391.jpg



实验室通风空调设计实例

浙江大学紫金港校区农生组团案例
概况:浙江大学紫金港校区农生组团建筑面积约137 200m2,建筑高度58.5m,地上14层,地下1层,是由国家实验室主楼、动科院、生工与食品学院、环资学院、农学院各实验楼组成的一个连体建筑群(实验室建筑面积占总建筑面积一半)。
一、工程设计特点
(1)农生组团为一个建筑群,空调系统按学院划分:①主楼(国家实验室)为集中冷热源、半集中式空调系统。办公室和普通实验室采用风机盘管加新风系统,洁净实验室采用全空气系统。②其他学院为自带冷热源的半集中式空调系统,新风集中处理;办公室采用集中新风加分体空调;普通实验室采用集中新风加变制冷剂流量空调系统。洁净实验室采用单元式直接蒸发空调机组(新风集中处理)。
(2)洁净实验室净化空调有多种形式:①全新风净化空调系统设三级过滤,采用顶送风下排风,排风出口设净化处理装置。②循环风空调箱通过送风管,再经过ULPA过滤器或HEPA过滤器将空气送入洁净室,气流向下送入洁净间,再经竖直回风夹道进入吊顶回风。空气多次进入循环风空调箱过滤,使用不同类型的中高效过滤器,提供了节约成本和使用能源的选择。
(3)根据甲方提供的实验室洁净度、实验内容、污染性以及房间正负压特性设计排风系统,并按类别排放废气。每个实验室的排风系统为独立系统,排风柜补风采用室外风,减少了空调负荷。
(4)严格执行国家环境保护法,对有可能对环境造成污染的排风在排放前进行过滤处理,按排出气体的成分采取吸附、过滤、净化处理,使排出气体有害成分低于国家环保卫生要求。
(5)采用DDC数字控制系统,提高楼宇智能化。
设计参数与空调冷热负荷
主要房间的室内空调供暖设计参数及通风换气参数见表1。
表1主要房间的室内空调供暖设计参数及通风换气参数

特殊实验室的(恒温恒湿,无菌,冻干,超净台)温湿度按校方要求,换气次数为10~25 h- (无菌操作间按万级,超净台按百级)。对温、湿度无工艺要求时室温为20~26℃,相对湿度小于70%。空调负荷:主楼冷负荷6 616 kW,热负荷2 043 kW;动物学院实验楼冷负荷3 200 kW,热负荷1 550 kW;农学院实验楼冷负荷4 060 kW,热负荷2 230 kW;环资学院实验楼冷负荷2 940 kW,热负荷l 600 kW。
蒸汽用量:负担主楼空调换热用量约3.5t/h,用于所有空调机组加湿用量约2.9t/h,合计约6.4 t/h。
二、空调系统设计
(1)主楼(国家实验室)空调系统按办公区域与实验室区域划分,一层报告厅采用双风机全空气系统,其他房间均采用风盘加新风空调系统,每层按区域设两个新风系统;十二层使用功能相同且空气无污染的六间光室的新风机组为带热回收的机组。对有洁净度要求的实验室另设有带三级过滤的吊装或立式洁净空调机组。其他三个学院实验楼考虑与主楼冷热源机组距离较远,且运行时间各不相同,空调系统包括新风处理机均采用变制冷剂流量变频多联机和直接蒸发系统,新风机组每层分区设两台;同样对有洁净度要求的实验室另设有带三级过滤的吊装或立式直接蒸发式沽净空调机组;小开间办公室采用分体式空调机组。所有实验室的冷藏室、冷冻室均设置了拼装式冷库。所有新风机组、变制冷剂流量变频机组、拼装冷库室外机均安装在屋顶。
(2)洁净实验室空调采用带有两级过滤的净化空调机组,粗效过滤器用易清洗更换的合成纤维过滤器,中效过滤器集中设置在空调机组的正压段,处理后的送风在进入房间时由高效空气过滤器或亚高效空气过滤单元过滤。洁净室应维持一定的正压。送风与排风管上安装变风量(VAV)装置,控制房间的压力梯度,洁净区与缓冲区之间的静压差不小于5Pa,洁净区与室外的静压差不小于10 Pa。
(3)布置有局部百级超净实验台的个别实验室采用小型空调净化机组(吊顶内安装)和超小型净化单元与洁净层流罩的组合体。气流组织采用局部工作区空气净化和全室空气净化相结合的形式。
无菌室应设有无菌操作间和缓冲间,无菌操作间洁净度应达到万级,室内温度保持在20℃~24℃,相对湿度保持在45%~60%。超净台洁净度应达到百级。
(4)对有恒温、恒湿要求的实验室,采用带独立冷源的风冷恒温恒湿空调机组。机组设辅助电加热器,或设移动式除湿机,满足房间温湿度及干燥度的要求。对恒温恒湿要求不高的场所采用变制冷剂流量机组。空调系统及设备的选择具有经济实用、使用灵活、技术先进等特性。万级恒温恒湿洁净实验室的空调机组可布置在机房或吊顶上,通常需要的冷热量不是很大,系统的循环风量较大,可将回风分两路.一部分经盘管,另一部分与处理的空气混合,经过滤器送出(见图1 )。

图1 万级恒温恒湿实验室送回风流程
(5)低温库房是实验室的一部分,用于保存基础种质搜集品。有温、湿度要求。采用分体式制冷机组,配除霜设备、恒温控制器和高温报警器。库板为聚氨酯夹心板,蒸发器的风扇为低速风扇,风冷冷凝器安装在屋顶上,在缓冲间、冷库门口设风幕机。
(6)普通实验室新风量按40 m3/(人·h)确定,特殊实验室按满足工艺要求,满足换气(一般20 m3/(m2·h))以及压力梯度要求确定。
三、通风系统
实验室通风设计与舒适性空调系统的通风设计是有区别的。实验室通风设计有实验用的通风柜排风和室内平时排风两种,通风柜排出实验中产生的有害气体(臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性气体)。以前通风柜是作为实验台的辅助设备,而目前实验台上进行的实验逐渐转移到了通风柜内,使用台数的日益增多,就要求通风柜具有最适于实验使用的功能,要求通风柜具有排放功能、小倒流功能、隔离功能、补风功能等,不只是提供舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能,还要保证工作人员的身体健康,不造成伤害。通风柜的类别很多,包括中央实验台、边台、药品柜、器皿柜等,这些通风柜是实验室设备中最重要的设备。但它并不是室内唯一的排风装置,实验室还有平时排风口,布置在仪器室或产生危险物质的仪器上方。
(1)实验室通风系统的设置原则是有毒、无毒分开排放,有机物、无机物分开排放。根据各学院实验室的实际情况,每个实验室排风系统基本是单独设置的,少部分实验室排风系统是同层相同功能房间的多台并联系统。
(2)实验室通风柜排风与室内排风共用一套排风系统(风管及风机)。风机风速有三挡(或为变频风机),低速时为室内平时排风(换气次数见室内设计参数),中速时为通风柜排风(1600m3/(台· h)),高速为室内平时排风加通风柜排风。风机设置在屋面,排风管为负压,完全避免有害气体在室内泄露。
(3)各通风系统均配有排风补风系统。低速排风时的补风由室内人员新风补充。通风柜补风量大,为避免大量抽用房间内空气,造成能源的浪费,采用了带补风的通风柜,补风由室外直接供给。补风管设电动风阀,与通风柜排风联动,通风柜排风时抽吸室外风补风。补风在柜内循环后排排除室外,设计中大部分通风柜选用了上部排风和通风柜后侧补风的形式。虽然在控制上复杂一些,但为今后使用提供了便利。图2为实验室排风与通风示意图。
7c847578e181bcc8426f924059deff05.jpg

图2 实验室排风与通风示意图
(4)对通风柜操作面的吸入风速进行控制,防止有害气体逸出。对一般无毒的污染物风速控制为0.25~0.38m/s。对一般无毒的危险的有害物风速控制为0.4~0.5 m/s,剧毒或有少量放射性物质风速控制为0.5~0.6m/s。为了确保通风顺畅,排风机应有必要的静压。另外,确定排风风速时还必须注意噪声问题,通风管道内流速以5~8m/s为限。
(5)洁净实验室的通风设计如下:
① 对有洁净等级要求的正压实验室、回风与经过集中处理的新风混合后进入空调机组的洁净实验室,机组内设中效过滤,房间送风口设高效送风口,回风口处设空气阻尼层,气流组织采用上送侧回;通过调节回风阻尼层阻力调节回风量,以实现对洁净室的正压控制。在机组新风入口处设电动风阀,与洁净空调机组联锁。洁净实验室送风量通过缓冲间压出,在缓冲间外的实验室房间常配有通风柜排风和房间排风,满足各房间的压力梯度。
② 对有洁净等级要求的负压实验室,如动科院寄生虫实验室的细胞培养室,既要保证洁净,又要保持负压。送入洁净间的风量为此房间排风量的70%~80%,并加定风量阀锁定送风量。排风机与空调机联锁运行,排风口处加定风量阀,以满足实验室压力梯度的要求。另外,与正压实验室不同的是负压洁净实验室外的房间内仍要保证为同洁净等级,因此洁净空调其余20%~30%的风量送至实验室辅助房间、非实验区域,使气流流向从安全区到产生危险物质的实验房间,既保证污染源不泄漏,又保证了实验室的洁净等级。
(6)一些有特殊排风要求的实验室(例如有药品柜、安全柜的实验室),其排风机配置变频器,实现24小时不间断排放。而一般实验室房间排风均为负压,压差约5Pa。
(7)有的通风柜内需要安置电炉,有的实验产生的大量酸碱有害有毒气体具有极强的腐蚀性,通风柜的台面、衬板、侧板都应具有防腐功能。使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合,还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或玻璃钢材料制造。风柜内衬板材质采用环氧树脂板。
(8)实验室的A声级噪声限制值为50dB,增加管道截面尺寸可以降低噪声,考虑到管道的经费和施工问题,大部分风量为1600m3/h的通风柜与实验室房间的管道、有平时排风要求的竖井的截面尺寸多数为350×400mm。
(9)实验室排出的有毒和酸碱腐蚀性极强的气体会对环境造成污染,在排入大气前根据气体的成分采取吸取、过滤等措施对其进行净化处理,使排出气体有害成分低于国家环保卫生要求。例如动物房的气体经过粗效和中效过滤后,直接排入大气,排出口应高出顶部3m以上。
(10)洁净实验室事故排风换气次数为12 h-。事故排风装置的控制开关应分别设在洁净室和室外便于操作的地点,并应与净化空调机联锁,室内宜设报警装置。
(11)对需要氢气、乙炔和燃气的实验室,要作好房间内的通风。当实验房间没有可开启外窗时还要设置燃气泄漏报警装置(防爆型)和事故排风(换气次数为12 h-),控制开关设在实验室便于操作的地点。
(12)空压机房设通风,保证站内设计温度低于40℃。2台空压机共用1个排风管,排热至室外,空压机进风口与冷却用空气均来自室外新风。
(13)整个实验室虽然设置通风柜多达550台以上。但资料和经验表明100台通风柜中99%的时间只有18个或更少的在使用,尤其是当实验室不同时使用或学校放假期间,使用数量会更少,所以,不用担心通风柜带来巨大的能耗。
(14)对竖向设置的发热量较大的网络机房设竖向集中排风,可有效控制服务器机房的温度。
四、气体输送系统
(1)实验室需用气体种类繁多,集中供应的气体有压缩空气、氮气、蒸汽等。其余气体分散瓶装供应。但洁净房间使用的气体均通过管道进入,在洁净室预留进房间的管道,气瓶放置在洁净室外。
(2)地下室动力机房有空压机、制氮机、真空泵及配套设备等设备机房,压缩空气取风来自进风井(确保空气洁净),真空泵排气经水箱过滤及消毒排至安全处。气体管道经过滤器至各实验室入口。
(3)空压站配置远程通讯管理系统,可实时了解空压机的运行信息,并根据用气量随时重新设置参数,及时加载/卸载并监控能耗。
结论与建议
(1)设计前期,要对甲方资料进行整理,详细了解实验室工艺要求,需收集的资料有:实验室类型,洁净级别,安全性,是否有通风柜,是否有平时排风;做实验时,哪些办公室与实验室同时使用,是否为正压、负压或普通试验室;工作时段(按8h/d,12h/d,24h/d),不能间断工作的实验室,实验室使用间隔时间;哪些是属正常工作时间段的行政办公室,一般办公室,会议室;细致了解实验人员的要求,必要时进行参观与调研。这些资料与负荷有关,与新风量计算有关,与系统分类、系统分区有关,与机组的功能段、外形尺寸、机房位置、过滤器的级别有关,与风量、风压等有关,便于设计时按功能、运行时段对系统进行划分。
(2)了解实验室通风柜的功能,按排放气体和实验室进行通风系统设计。对实验室房间内通风的安全性要足够重视。通风柜的集尘捕捉能力要符合现行标准和规定,保证一定数量的换气次数,让送风气流流向实验室,保持实验室负压。另外,为实验人员创造舒适的工作环境,降低噪声。系统要容易控制,易于管理,能稳定、低能耗运行。
(3)在计算房间空调负荷时,应考虑由于排风及室外风作为补风所带来的能耗损失。因此,空调房间内通风柜数量必须考虑。
(4)有洁净要求的空调机组,粗效空气过滤器不能用浸油式,中效过滤器集中设置在空气调机组的正压段,在净化房问设高效过滤进风口。选择时中效及高效空气过滤器按额定风量选择,阻力、效率相近的高效空气过滤器设置在同一洁净室内,高效空气过滤器的安装应简便可靠,宜于检漏和更换。洁净空调机组的送风机要按净化空调系统的总送风量和总阻力值进行选择。中效、高效空气过滤器的阻力按其初阻力的2倍考虑取值。设计净化空调系统时还要注意:回、排风口风速≤1m/s,回、排风支管风速≤3m/s,回风总管风速≤3~4 m/s;表冷器的迎面风速空凋机组≤2.2m/s,新风机组≤2.5m/s;对送风装置,高效过滤器送风口实际风量应小于样本给出的风量值;选用定风量控制器时,应注意同一位置上只能使用同一规格的定风量控制器。
(5)通风柜运行时与周围的环境会相互影响。选择通风柜时,要考虑实验室的空间、通风柜的摆放,根据实验内容选择其外形尺寸,体积太大造成浪费,过小则影响使用。通风柜还要远离空气扰动大的地方,远离送风口,避免造成能源浪费。排风管道的没计原则是管内为负压,防止管道废气泄漏,排风管长度越短越好,而且一台风机连接的通风柜越少越好。排风通道尽可能竖直布置,通道越高越好。如需改变风道风速.则应配置相应的变频调节系统。注意排风通道的末端应避开补风管道送气口。
(6)通风柜也有其标准。通风柜的选择除满足排风和捕捉能力外,还要能根据调节门开度改变排风量,维持表面风速恒定在0.5m/s;在安装调试时应按柜门位移为信号来确定排风量,接受调节门感应器信号后可以计算调节门开启面积(风量),送风量跟随排风量即刻变化。实验室内压力梯度控制和最小通风量的控制也是很关键的,否则也会导致通风柜排风不稳定。
(7)实验室有空调时,尽量选用有补风的通风柜,从节能角度应推广。
(8)电气系统的选择要考虑规格型号、电压大小、防爆性、耐用性。
(9)确定排风机的功率时应考虑室外排风过滤装置的阻力。
(10)除对办公层按规定设置卫生问排风外,还要根据各层及全楼风平衡,在各层公共区域(如走道)设置必要的集中排风系统。
由于对实验室工程类的设计涉及得较少,上述观点若有不妥之处,敬请同行指正。
本文来源于互联网,作者不详。

2283645f2b71aeef854979565fb9da5d.jpg


b6fbcd6d9560f214308c2a3a2cbd6214.jpg


00453bdd7cdf8a9ab247fd45e1a92774.jpg


4634bc6ff15204b30082b762276b3381.jpg


0b7b4276307566ee56bb8d98105a1a9f.jpg


71678ed348aafd7848a40f41cddda994.jpg


cdede9bf30fc5fc95130223f1d6f53d9.jpg


12dd93308ffe5885587c311cdae45391.jpg


7c847578e181bcc8426f924059deff05.jpg

免费打赏
lykyukun
2017年08月31日 18:55:10
2楼
多谢楼主分享
回复
小虎爸
2017年08月31日 20:58:32
3楼
谢谢楼主的分享
回复
地大物博
2017年09月07日 09:48:08
4楼
谢谢楼主的分享!
回复
玄腾璟
2017年10月20日 20:45:50
5楼
多谢楼主分享
回复
chenhj0722
2017年11月19日 01:12:55
6楼
多谢楼主分享!!!
回复

相关推荐

APP内打开