关于发电机出口并网设计的问题
zhangyu1982
2017年08月31日 14:42:33
只看楼主

哪位大神能帮解读一下图纸,越详细越好,是电力院设计的。小弟新手,在此请教了。这是发电机出口并网到10KV上之前的部分图纸。先帮忙解读一下这部分就好。

哪位大神能帮解读一下图纸,越详细越好,是电力院设计的。小弟新手,在此请教了。
这是发电机出口并网到10KV上之前的部分图纸。先帮忙解读一下这部分就好。 QQ图片20170831143906.png

QQ图片20170831143630.png


QQ图片20170831143906.png

seeker100
2017年08月31日 19:32:59
2楼
好小的机组,楼主想了解什么?
回复
天下唯吾曹孟德
2017年09月01日 08:43:54
3楼
第二章不是很清晰,发电这块不熟悉,套管节点前后2组CT,是为了没有死角吗?
回复
zhangyu1982
2017年09月01日 14:55:00
4楼
下周我会针对这张图纸去设计院讨教一下,大家要是有什么疑问尽管留言。我一并问了。
回复
天下唯吾曹孟德
2017年09月01日 19:21:01
5楼
zhangyu1982 发表于 2017-9-1 14:55 下周我会针对这张图纸去设计院讨教一下,大家要是有什么疑问尽管留言。我一并问了。发个完整版的?哈,给每个CT套个说明什么作用就行
回复
szh0111
2017年09月04日 09:59:32
6楼
有两点疑问:(1)靠发电机侧的断路器和YY接电压互感器一般是不设置的;(2)发电机的后备保护一般接发电机尾(避雷器接地侧)的电流互感器,其0.5级是否应改为5P20的。