火灾自动报警系统回路划分
黄小小西
2017年08月31日 09:22:08
只看楼主

请问各位大神火灾自动报警系统的总线回路划分有什么要求/原则没有?我在规范上面没有找到相关规定。我现在施工的项目,有4栋楼设计有火灾自动报警系统,但是加起来点位不到80个,原设计是按楼栋划分成4个回路,是否可以调整为一个回路?

请问各位大神火灾自动报警系统的总线回路划分有什么要求/原则没有?我在规范上面没有找到相关规定。我现在施工的项目,有4栋楼设计有火灾自动报警系统,但是加起来点位不到80个,原设计是按楼栋划分成4个回路,是否可以调整为一个回路?
tzguosong0523
2017年09月04日 08:55:10
2楼
根据提供的情况,点位数不超过80,是可以做成1个回路的。
回复
people_zhou
2017年09月11日 10:27:56
3楼
学习了,谢谢!
回复
嘻嘻哈哈已存在
2017年09月11日 17:36:58
4楼
规范要求每条回路总线下挂带地址设备不超过200个,且每个总线隔离模块后下挂带地址设备不超过32个,然后。。。上图如下
回复
后小弦
2017年09月20日 11:37:22
5楼
嘻嘻哈哈已存在 发表于 2017-9-11 17:36 规范要求每条回路总线下挂带地址设备不超过200个,且每个总线隔离模块后下挂带地址设备不超过32个,然后。。 …讲解的非常详细,感谢!!
回复
guojingjingg
2017年10月19日 15:36:40
6楼
楼上讲解的非常详细,不过如果是消防联动的话,规范上要求每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点。
回复