断路器的参数 断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。 标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。
断路器的参数
断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。--断路器的额定电流1n
是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
--断路器壳架等级额定电流lnm
用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。
过电流脱扣器的电流参数
--脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。
--长延时过载脱扣器动作电流整定值ir
固定式脱扣器其1r=in,可调式脱扣器其ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。
--短延时电磁脱扣器动作电流整定值im
为过载脱扣器动作电流整定值ir的倍数,倍数固定或可调,如im=2~10×ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
--瞬时电磁脱扣器动作电流额定值im′
为脱扣器额定电流in的倍数,倍数固定或可调,如im′=1.5~11×in。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
断路器的短路特性电流参数
--额定短路分断能力icn
断路器的额定短路分断能力icn应采用icu、ics表示,在具体产品标准中确定。
--额定极限短路分断能力icu
额定极限短路分断能力icu是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。要按规定的试验程序o-t-co动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。
o -表示分断操作;
co -表示接通操作后紧接着分断操作;
t -表示两个相继操作之间的时间间隔,一般不<3min
--额定运行短路分断能力ics
额定运行短路分断能力ics是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,ics是icu的一个百分数。在按规定的试验程序o-t-co-t-co动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。
--额定短时耐受电流icw
额定短时耐受电流icw是指断路器在规定的试验条件下短时间承受的电流值。对于交流,此电流值是预期短路电流的周期分量有效值,与额定短时耐受电流有关的时间至少为0.05s。
标定断路器的电流参数
断路器的短路电流参数icu、ics、icw在选定断路器时需考虑,断路器型号和壳架等级额定电流inm选定后就已确定,故不需另外标明;而断路器的额定电流参数和所选脱扣器的电流参数需根据实际情况标明清楚。
断路器的电压参数
Ue:额定电压 (690V)
Ui:额定绝缘电压 (1000V)
Uimp:额定冲击耐受电压(8KV)