关于冬季施工中提高混凝土强度等级的讨论
吕建邦
吕建邦 Lv.12
2017年08月29日 22:24:58
来自于建筑施工
只看楼主

在混凝土结构冬季施工中,很多项目担心混凝土强度达不到设计要求,而将混凝土强度提高一个等级,且将混凝土强度提高一个等级作为一项冬季施工措施写入冬施方案中。个人认为这种作法值得讨论: 1、冬施混凝土抗冻的一个重要指标是受冻临界强度。要使混凝土不被冻坏,就要提高混凝土的早期强度,使它更快地达到临界强度。《建筑工程冬期施工规程》第6.1.1条对临界强度规定:普通混凝土采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制时,受冻临界强度不应小于混凝土设计强度30%;采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥配制时,不应小于混凝土设计强度40%,对有抗渗要求的混凝土,不应小于混凝土设计强度50%;混凝土受冻临界强度值和水泥的品种、水灰比及是否掺加外加剂有密切关系。

在混凝土结构冬季施工中,很多项目担心混凝土强度达不到设计要求,而将混凝土强度提高一个等级,且将混凝土强度提高一个等级作为一项冬季施工措施写入冬施方案中。个人认为这种作法值得讨论:
1、冬施混凝土抗冻的一个重要指标是受冻临界强度。要使混凝土不被冻坏,就要提高混凝土的早期强度,使它更快地达到临界强度。《建筑工程冬期施工规程》第6.1.1条对临界强度规定:普通混凝土采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制时,受冻临界强度不应小于混凝土设计强度30%;采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥配制时,不应小于混凝土设计强度40%,对有抗渗要求的混凝土,不应小于混凝土设计强度50%;混凝土受冻临界强度值和水泥的品种、水灰比及是否掺加外加剂有密切关系。
2、提高混凝土强度等级后,由于水泥用量增大,早期水化热大,如果保温不好,极易造成混凝土内外温差过大,引起混凝土结构裂缝。
3、对于冬施混凝土的质量评定,《建筑工程冬期施工规程》第6.1.1.7条明确表示,提高强度等级后,应该以提高后的混凝土强度标准进行质量评定,以确定混凝土的受冻临界强度。
综上所述,冬施混凝土施工质量控制应当以严格控制施工过程、优化施工工艺为主,通过采取加热、保温、蒸养等措施来提高混凝土的早期强度以及制定好合理的施工工期、施工计划。盲目的把提高混凝土强度等级作为一项冬施措施并不是十分可取。

甲方施工员
2017年08月30日 08:14:51
2楼
提高混凝土强度等级是之一 不是光就提高强度等级其他措施采取了

是并的关系
回复
吕建邦
2017年08月30日 09:12:20
3楼
甲方施工员 发表于 2017-8-30 08:14 提高混凝土强度等级是之一 不是光就提高强度等级其他措施采取了 是并的关系对的对的 提高混凝土强度等级后也要有相应的后续措施跟进
回复
顺风顺水
2017年08月30日 09:30:48
4楼
盲目的把提高混凝土强度等级作为一项冬施措施并不是十分可取。
回复
独来独闯
2017年08月30日 13:17:42
5楼
谢谢楼主分享
回复
xtycy
2017年08月30日 15:17:14
7楼
抗冻设计是一个专题
回复
ctxxxci
2017年08月31日 11:56:28
8楼
谢谢楼主分享
回复
pcdesign3
2017年09月01日 06:36:10
9楼
学习,学习,学习!
回复
淺墨歧
2017年09月03日 11:54:47
10楼
好的问题,好的想法,学习,谢谢分享
回复
luochongchong
2017年09月04日 09:20:55
11楼
谢谢楼主分享
回复
blessing
2017年09月04日 13:56:24
12楼
这个问题可以作为一种实际论题来讨论研究了,需要结合多个工程总结。
回复

相关推荐

APP内打开