按设计规范条文说明,对于用冷时间短,在用电高峰时需冷量较大的系统,可采用全负荷蓄冷。这个说法是否有误?蓄冷的好处是电费低,如果用冷时间短,则节约电费就很有限,反而采用全负荷蓄冷使初投资大大增加。因此我认为用冷时间短是不宜用全负荷蓄冷的。另外“在用电高峰时需冷量较大的系统”对一身的空调系统都是适用的,所以不能作为使用全负荷蓄冷或是部分负荷蓄冷 的理由。
