请教怎样定加湿量???????
lobito_zhang
2007年12月25日 16:28:28
只看楼主

要设计一台风冷式恒温恒湿机组,知道冷量、风量及进风温度。怎样设计它的加湿量呢??请各位高人不吝指教。谢

要设计一台风冷式恒温恒湿机组,知道冷量、风量及进风温度。怎样设计它的加湿量呢??

请各位高人不吝指教。谢
免费打赏
hlyu
2007年12月27日 15:52:53
2楼
在焓湿图上找出室内外空气的参数点后,再查出室内外空气的绝对湿度,求出湿差乘上重量风速即得出室内空气的加湿量。
回复
cary_9
2007年12月28日 15:23:22
3楼
你是甲方、乙方、设计单位还是销售。
甲方就简单了:随便找个人告诉你嘿嘿
乙方不知道问甲方和设计单位
设计单位:就像楼上大哥说的
销售那就要靠自己了
回复
myhvac
2007年12月28日 15:32:25
4楼
二楼说的对,不过具体做时应注意查看内部是否有散湿源。如人员,这部分较小,风量大时可以忽略。如果工艺中有较大的水暴露或喷洒,就要考虑散湿量了。
另外还要注意生产安排是否是连续运转,如果不是,如只有白班运行情况,则要考虑在初次加湿时,达到工艺要求不宜时间过长,一般可定在半小时完成。
回复
fannice520
2007年12月29日 13:23:03
5楼
含湿量定义:含有一千克干空气的湿空气中所含的水蒸气量。
对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。
例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg,
即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h
加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.99kg/h
问题:现在的100m3/h新风是湿空气,而非含湿量所对应的干空气。
100 m3新风其中水蒸气的含量应为:2.25*100*1.2/(1+0.00225)=269.4g
即:水蒸气质量=单位含湿量*总湿空气量/单位湿空气量
注:1.2为湿空气的的密度,
所以计算加湿量应为:((100*1.2)-(269.4/1000))*8.25/1000=0.988 kg/h
两者相差甚小,在计算精度不高,加湿风量较小的地方即可直接用湿空气质量乘以两状态点含湿量之差
回复
lobito_zhang
2008年02月22日 12:48:31
6楼
谢谢指教

问题一、如新风只占30%呢? 举个例,风量=10000M3/H 新风=3000M3/H 新风温度=33/28度。回风温度=25/19。5度

那计算它的加湿量为多少呢?怎样计算出来?
回复
lobito_zhang
2008年03月01日 17:24:20
7楼
谢谢指教

问题一、如新风只占30%呢? 举个例,风量=10000M3/H 新风=3000M3/H 新风温度=33/28度。回风温度=25/19。5度

那计算它的加湿量为多少呢?怎样计算出来?

没有人会呀?
回复
wgj1207
2008年03月08日 17:18:48
8楼


在5楼朋友的公式里把新风比0.3乘进去就行了。加湿量:100*0.3*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.30kg/h
回复
myr166
2008年03月09日 13:17:39
9楼
室内外的含室量差与新风的积乘以1.2就OK了。
回复
mqgfi
2008年03月12日 01:02:40
10楼
又温习了一遍,感谢~~
回复