MAU的二级盘管要一个比例阀还是要二个?
optimic
optimic Lv.5
2007年12月25日 16:00:55
只看楼主

工业净化中的MAU的二级盘管有初效段,预表冷段和再表冷段,加热段,风机段,湿膜加湿段,亚高效段,请问预表冷段和再表冷段两级盘管是共用一个比例积分阀,还是要分别用二个比例积分阀?预表冷段是将全新风处理到室内等焓点,再表冷段将全新风处理到12度左右出风吗?

工业净化中的MAU的二级盘管有初效段,预表冷段和再表冷段,加热段,风机段,湿膜加湿段,亚高效段,请问预表冷段和再表冷段两级盘管是共用一个比例积分阀,还是要分别用二个比例积分阀?预表冷段是将全新风处理到室内等焓点,再表冷段将全新风处理到12度左右出风吗?
免费打赏
lingbing19-14
2007年12月29日 09:17:57
12楼


你这是夏天最不利的情况了,如果在过度季节之类的,室外的新风温度不是太热的话,有可能预表冷段就已经能将新风处理到12度的出风了,预表冷段的制冷量还要调小才行.如果预表冷段不装,我觉得不节能.我的预表冷段是处理到室内等焓点的,再表冷是处理到12度.