火灾探测器关于600mm的梁分隔问题
choben
choben Lv.12
2017年08月24日 23:38:16
只看楼主

《火灾自报动警系统设计规范》GB50116-2013第6.2.3条第3款:当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。关于这一条,本人有点不解,我们知道一个区域一般是由四根梁组成的区域,那我想问的是,是四根梁中的一根超过600mm就要设置一只探测器,还是四根梁都达到600mm的情况才设,或是其它情况。烦请高手解惑!

《火灾自报动警系统设计规范》GB50116-2013第6.2.3条第3款:当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。关于这一条,本人有点不解,我们知道一个区域一般是由四根梁组成的区域,那我想问的是,是四根梁中的一根超过600mm就要设置一只探测器,还是四根梁都达到600mm的情况才设,或是其它情况。烦请高手解惑!
choben
2017年08月28日 09:50:54
2楼
唉,没高手解答么?
回复
zds1972
2017年08月30日 10:20:23
3楼
我理解是四根梁都达到600才设,请高手指正
回复
cof1507445976421
2017年11月05日 14:34:59
4楼
楼主描述和理解的有问题,在建筑上区域一般是由两根梁划分的。举例,A区域与B区域相邻,A区域设置了一个探测器,结果A和B之间的梁超过600,A区域的探测器就探测不到B区域,B区域就要增设
回复

相关推荐

APP内打开