请教低压配电线路截面的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年08月24日 10:15:41
只看楼主

请教下面图片中的题目,参考答案只是采用公式6.3.3-1计算则为200/0.8=250选C,但在下认为应在采用式6.3.3-1的同时采用式6.3.3-2进行计算,I2=1.6X200<1.45Iz,则得到Iz后除以0.8则选D。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

请教下面图片中的题目,参考答案只是采用公式6.3.3-1计算则为200/0.8=250选C,但在下认为应在采用式6.3.3-1的同时采用式6.3.3-2进行计算,I2=1.6X200<1.45Iz,则得到Iz后除以0.8则选D。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年08月24日 10:16:08
2楼
图片在这里。提前谢谢您的回复。
回复
lcm123456
2017年08月24日 11:25:03
3楼
溶体的额定电流为200A,此时选择的电缆载流量要打于200A,校正系统为0.8,选择的电缆载流=200/0.8=250A,所用应选150电缆以上。
回复
lcm123456
2017年08月24日 11:39:37
4楼
熔断器I2=1.44Ir,公式在工业与民用配电设计手册586页。
回复
lcm123456
2017年08月24日 11:41:53
5楼
熔断器不选用I2=1.6Ir这个公式。
回复
smartspring
2017年08月24日 11:45:33
6楼
lcm123456 发表于 2017-8-24 11:39 熔断器I2=1.44Ir,公式在工业与民用配电设计手册586页。 谢谢您的回复。配3的P586有一个系数0.9,但在下理解上面图片中的公式(来自GB50054)并没有0.9的系数。请教到底有没有0.9的系数?期待您的再次回复。
回复
lcm123456
2017年08月24日 13:27:55
7楼
smartspring 发表于 2017-8-24 11:45 谢谢您的回复。配3的P586有一个系数0.9,但在下理解上面图片中的公式(来自GB50054)并没有0.9的系数。请 …从产品实际实验数据来看,是有0.9这个系数的,此题也是有考虑这个系统的意思。
回复
smartspring
2017年08月24日 14:59:30
8楼
lcm123456 发表于 2017-8-24 13:27 从产品实际实验数据来看,是有0.9这个系数的,此题也是有考虑这个系统的意思。谢谢您的回复。那考试中到底是否考虑0.9的系数呢(因为规范没有这个0.9的系数,但配3有这个系数)?期待您的再次回复
回复
smarthaifeng
2017年08月25日 11:06:40
9楼
本帖最后由 smarthaifeng 于 2017-8-25 11:23 编辑

谢谢分享~~~~
回复
abaozi
2017年08月25日 20:17:21
10楼
谢谢老板们的指导
回复
abaozi
2017年08月26日 20:28:00
11楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开