看看这样的基础梁钢筋锚固~气死!
jerrywang1982
2007年12月25日 15:08:23
来自于工地图片
只看楼主

当地监理和质检竟通过了^_^

当地监理和质检竟通过了^_^

1198566516072.jpg

免费打赏
xjdwjq
2008年03月26日 18:24:44
42楼
我认为基础梁顶和承台面在同一个标高上,只要基础梁钢筋锚入支座(图片上的情况支座应该是承台)的长度达到40d,就没有问题。貌似图片上的钢筋锚入长度不够,如是25的钢筋应该有1m长才是。
回复
wangfan_8067
2008年03月27日 12:40:49
43楼
没有问题~~~~~~~~~
回复
wangyongqiang01
2008年03月27日 13:41:33
44楼
应该看看结构施工图,看看上面关于基础钢筋的描述,是反梁问题,还是施工单位钢筋放样的问提,然后找结论。一般正常来说,为了结构的整体稳定性,梁和柱子筋必须锚固再一起才符合结构整体抗震性要求!
回复
vlmessi
2008年03月27日 20:24:07
45楼
“做人要厚道,看帖要回帖,养成好习惯”
天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业笑谈中,不胜人生一场醉
回复
snjlwyh
2008年03月27日 21:52:16
46楼
当基础承台为单层配筋时,基础梁钢筋应该锚进柱钢筋内。
当基础承台为双层配筋时,基础梁钢筋进承台够锚固长度即可。
回复
djzhangsh
2008年03月27日 22:41:49
47楼
独立承台基础,地梁钢筋根本没问题,楼主还没见过预制地梁直接放在承台上吧,还要好好学习
回复
xiaorenwu200006
2008年06月26日 20:33:44
48楼
根据承台大小及柱的尺寸与配筋情况,该承台至少有两层配筋,当设计未注明该基础连梁(习惯也会叫基础梁)主筋贯通承台或锚固到框架柱截面投影范围时时,只需满足一个锚固长度即可。
回复
wuyuanjie
2008年07月27日 00:28:21
49楼
基础梁钢筋没锚固在框架柱内,设计问题?还是..........
回复
851816975
2008年07月27日 13:45:08
50楼
楼住是做什么的?有什么看法?
回复
aluo8011
2008年08月01日 08:44:08
51楼
看来这个问题争议还真是很多,大家的理解都不同!我想只有设计人员知道究竟该如何锚固
回复

相关推荐

APP内打开