52楼
我觉得第二张图可那不出错误 那属于规范当中所说的基础连梁 锚入承台LAE就足够了
回复
53楼
主要看这个梁的作用是干什么的
我施工的一个工程
有两根梁施工图上就是放在承台上的
它的作用就是支撑其上的砌体墙
如果是拉接作用 那就应该锚固过柱子的中心线
一般情况应过柱子中心线支撑
[
本帖最后由 szp-123 于 2008-8-7 23:00 编辑 ]
回复
54楼
hao ~~~~~~~~~~~~~~~:victory:
学习了
回复
55楼
根据06G101-6(独立、条形、桩基承台基础)图集中要求,符合锚固长度La就可以了.
回复
56楼
呵呵 这个帖子的问题很尖锐 到现在还没有统一的答案 本人倾向55楼的说法 毕竟图集上有具体说明!
回复
57楼
当基础承台为单层配筋时,基础梁钢筋应该锚进柱钢筋内。
当基础承台为双层配筋时,基础梁钢筋进承台够锚固长度即可。
回复
58楼
规范里面没有硬性规定,我的理解是如果是基础连梁的话 以承台为支座,,如果是地下框架梁的话 以柱为支座
回复
59楼
:L 懂的太少 啥问题也看不出来
回复
60楼
看来,别人得红包了,做得很好?怕么事?
回复
61楼
不过好像有听说过这事,但记不起在什么情况下
回复