看看这样的基础梁钢筋锚固~气死!
jerrywang1982
2007年12月25日 15:08:23
来自于工地图片
只看楼主

当地监理和质检竟通过了^_^

当地监理和质检竟通过了^_^

1198566516072.jpg

免费打赏
ok932339
2007年12月28日 20:36:25
12楼
基础拉梁要平衡柱端弯矩,基础梁钢筋是要锚固到柱子边的
回复
ok932339
2007年12月28日 21:04:11
13楼
不过话说回来,也有人这么做的,前提是你基础设计的时候按照偏心设计承台
回复
kv123
2007年12月28日 21:39:23
14楼
没有任何问题

做的没有错误

楼住是做什么的?有什么看法?
回复
jerrywang1982
2008年01月02日 23:04:26
15楼
可能是照片的原因,我么没有表达清楚,下排钢筋够了(单算锚固长度),但是上排钢筋不够啊,何况这是基础梁的反梁,有人说符合要求,我说你应该去质检站,那适合你!!!!
回复
biaoheiou
2008年01月11日 20:58:22
16楼
真的看得不太清楚。。2楼 为什么基础梁没有通过 柱子呢?
回复
gzming163
2008年01月24日 16:48:52
17楼
下图基础梁的钢筋应该锚入柱的钢筋才对,是不是?
回复
zbhaidxf
2008年01月24日 18:08:26
18楼
不用着急
若是考虑抗震整体作用,应该把基础梁筋锚入柱内;
若是不考虑的话,可以直接锚入承台内!
当然还有其他因素影响。
回复
sillybabyxe
2008年01月25日 16:10:00
19楼
我觉得没有什么问题的噢
楼主是怎么考虑联系梁作用的?
回复
tian-kou
2008年01月25日 20:40:24
20楼
说老实话,没碰过,不过好像有听说过这事,但记不起在什么情况下,是有这样子的?基础梁钢筋可直接锚入承台即可,不是非得锚入基础柱不可。哪位可否再赐教解惑一下,不甚感激!!!!
回复
lbp120
2008年01月26日 10:50:14
21楼
只要承台支撑长度符合规范要求,没什么问题的了,没有说非要锚固到柱身的
回复