2楼
2
回复
3楼
我是新手能给我讲一下娜的错误吗?
回复
4楼
我觉得该钢筋锚固足够了!!!!40D,端部大于10D,小钢筋是控制骨架不位移!!无问题!
回复
5楼
刚才没有看到基础梁钢筋,豆腐渣工程!!炸掉!
回复
6楼
基础梁钢筋没锚固在框架柱内
回复
7楼
怎么会这样子的,还是设计的问题?
回复
8楼
基础梁和承台在同一标高的时候 基础梁应该锚入承台还是柱子?
回复
9楼
此基础梁的钢筋锚固在承台内,本照片缺承台的配筋,从照片上看,锚固在承台内符合要求.
回复
10楼
应该没问题,基础规范可以直接锚入承台
回复
11楼
哎,现在的施工人员确实应该提高提高基本技术知识水平。 说实话,看到这样的情况,确实很无奈。
回复