先简单把这个工程说一下。在浙江宁波,冬天最冷几天大概也就0度左右,平时5-8度左右。工程是个中学学生宿舍,共6层,底层也住人,室内外高差0.65M。底层13个房间,上面标准层17个房间,每间住6人,2个房间共用一个卫生间(2洗脸盆2坐便器2淋浴1拖把池)。现在工程已经设计好了,用的是每个卫生间电热水器,容量取120L,一般商场在卖的最大容量的了。设计完以后总是不放心,这么点热水也供不了12个学生,估计早上洗脸之类还行。所以想换个系统,因为附近有蒸汽管道可以利用。
现在工程已经设计好了,用的是每个卫生间电热水器,容量取120L,一般商场在卖的最大容量的了。
设计完以后总是不放心,这么点热水也供不了12个学生,估计早上洗脸之类还行。所以想换个系统,因为附近有蒸汽管道可以利用。
问问设计过或正在使用或正在管理的人,应该取哪个系统。
经济性是不是蒸汽高点?
能完全满足用水要求,是蒸汽+交换器系统好。但是存在计费困难,使用人少时,均摊成本比较大的问题。要不定时开放,那计费每间设个热水表?使用半容积式的交换器,泵房需要多少空间。
电热水器系统计费简单,不用不收费,就是容量太小,不过中学生源都不是很远,且大部分每个周末都回家的。主要体育课完,洗澡肯定就是个问题。