想问问大家,低压中,230KW的负荷用多大的开关,多大的电缆,线路由200米左右,。计算计算电流是不是230/0.4/1.732=331A?
想问问大家,低压中,230KW的负荷用多大的开关,多大的电缆,线路由200米左右,。计算计算电流是不是230/0.4/1.732=331A?
12楼
看评论学习到了
回复
13楼
谢谢你的指导
回复
14楼
功率因数按0.8计算,计算电流230/0.38/1.732/0.8=437A
电缆选型:YJV的双拼185三芯电缆
算电压损失: R=ρ(L/S)=0.017X200/185=0.018欧
电压损失△U=2*I*R =2×437X0.018=15.73V,三相时允许电压降:380V x 5%=19V,符合要求
回复
15楼
谢谢楼主的分享
回复
16楼
谢谢分享!
回复
17楼
没说清楚是什么负荷,负荷不确定功率因数不好取值,还要考虑供电距离,电压损失。
但是用630A,240线准没错。
回复
18楼
1. 要看负荷性质,也就是功率因数,假如230/0.38/1.732/0.85=411A,开关选450A或者500A,
2. 电缆要与你选择的开关大小相匹配,假如开关用500A的,我们选择的电缆在一定的环境及敷设方式下的长期允许载流量要大于500A的,主要是要×一定的敷设系数,双拼电缆的话还要有个系数,我估计如果是空气中敷设的话,2根150或者185电缆就差不多。也可以用那种热磁脱扣可调的开关,整定到450A,那电缆就更好选一些。
回复
19楼
老男孩05 发表于 2017-9-15 17:50 没说清楚是什么负荷,负荷不确定功率因数不好取值,还要考虑供电距离,电压损失。但是用630A,240线准没错 …240的小吧,2根还差不多
回复
20楼
zhaosin163 发表于 2017-9-15 19:27 240的小吧,2根还差不多恩,240载流量不够,630A的开关至少得配2根150的
回复
21楼
依然赵樱空 发表于 2017-8-22 20:45 用电设备用380V计算,变压器出线端才考虑400V,因为有电压降,然后还要考虑到功率因数,按0.9计算,计算电流 …400开关有点小了。一般电机功率因数选择0.8。500A开关比较合适。