230KW的负荷用多大的开关,多大的电缆
abaozi
abaozi Lv.7
2017年08月22日 20:05:52
只看楼主

想问问大家,低压中,230KW的负荷用多大的开关,多大的电缆,线路由200米左右,。计算计算电流是不是230/0.4/1.732=331A?

想问问大家,低压中,230KW的负荷用多大的开关,多大的电缆,线路由200米左右,。计算计算电流是不是230/0.4/1.732=331A?
免费打赏
依然赵樱空
2017年08月22日 20:45:50
2楼
用电设备用380V计算,变压器出线端才考虑400V,因为有电压降,然后还要考虑到功率因数,按0.9计算,计算电流230/0.38/1.732/0.9=388A。
选择400A塑壳断路器,电缆选型要考虑敷设方式,载流量,电压降,热稳定几个方面。
如果是空气中敷设,按载流量看,要与400A断路器配合,载流量要大于400A,YJV的185三芯电缆差不多,如果敷设在桥架中,共同敷设的电缆很多,那么电缆截面还要再升一级。
接着按185电缆校验电压降:0.064*388A*0.2km/100=5%,这个负荷对电压要求如何?按一般规范来说,380V民用负荷在7%以内电压降是允许的。
再就是热稳定校验,根据此地短路电流和断路器整定的动作时间验算。
回复
huashi1993
2017年08月22日 22:51:02
3楼
用630A的开关。240的电缆。
回复
四川洪哥
2017年08月23日 11:19:57
4楼
电缆选型要考虑敷设方式,载流量,电压降,热稳定几个方面
回复
abaozi
2017年08月23日 18:22:02
5楼
谢谢老板们的指导
回复
绿如蓝
2017年08月24日 08:11:49
6楼
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lcm123456
2017年08月24日 13:23:07
7楼
230/1.732/380/0.8=410A,选500A开关,电缆可选双拼185电缆。
回复
abaozi
2017年08月25日 20:14:28
8楼
lcm123456 发表于 2017-8-24 13:23 230/1.732/380/0.8=410A,选500A开关,电缆可选双拼185电缆。谢谢老板们的指导
回复
abaozi
2017年08月26日 20:28:20
9楼
谢谢楼主分享
回复
abaozi
2017年08月26日 20:29:53
10楼
依然赵樱空 发表于 2017-8-22 20:45 用电设备用380V计算,变压器出线端才考虑400V,因为有电压降,然后还要考虑到功率因数,按0.9计算,计算电流 …谢谢你的指导
回复
a396673967
2017年08月26日 23:54:01
11楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开