江湖救急,高层结构扭转位移比超了
yangnanat2010
Lv.2
2017年08月20日 18:27:51
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
本帖最后由 yangnanat2010 于 2017-8-21 09:15 编辑 如题。 因为建筑要求,取消了一片墙,导致结构不规则,扭转位移比超了1.5已解决
本帖最后由 yangnanat2010 于 2017-8-21 09:15 编辑
如题。
因为建筑要求,取消了一片墙,导致结构不规则,扭转位移比超了1.5
已解决
免费打赏
yangnanat2010
2017年08月20日 18:31:25
2楼
在这个版块没有权限发图片
结构布置详细见
http://bbs.co188.com/thread-9650295-1-1.html
这个帖子
想请各位前辈指点下调整的思路,谢谢
回复
o如梦无痕o
2017年08月20日 23:09:39
3楼
既然知道是因为取消那片墙超了位移比,那唯一的办法就是加长取消那片墙附近剪力墙的刚度。减少反方向剪力墙的刚度。有且仅此一个方法。
回复
niwenjie1992
2017年08月21日 09:27:35
4楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
征程思远
2017年09月07日 15:55:40
5楼
说的好 !!!!赞一个!!!
回复
相关推荐
高层钢结构变形验算的计算规定
装配式施工
2024-06-19 15:03:57
高层钢结构的中心支撑形式
装配式施工
2024-06-19 15:03:50
高层钢结构的偏心支撑形式
装配式施工
2024-06-19 15:03:44
关于高层钢结构的伸臂及带状桁架结构
装配式施工
2024-06-19 15:03:30
解析高层钢结构的内藏钢板支撑剪力墙
装配式施工
2024-06-19 15:03:23
关于高层钢结构的钢框架-混凝土剪力墙结构
装配式施工
2024-06-19 15:03:17
高层钢结构框架-墙板体系的组成和受力特点
装配式施工
2024-06-19 15:03:03
分析高层钢结构的楼盖型式是怎样的?
装配式施工
2024-06-19 15:02:56
高层钢结构的三水准抗震设防要求
装配式施工
2024-06-19 15:02:49
高层钢结构的抗倾覆力矩和扭转力矩
装配式施工
2024-06-19 15:02:44
高层钢结构的降低侧力作用点
装配式施工
2024-06-19 15:02:39
高层钢结构的支撑框筒体系
装配式施工
2024-06-19 15:02:11
高层钢结构筒中筒体系的组成
装配式施工
2024-06-19 15:01:51
高层钢结构的施工技术方案
装配式施工
2024-06-19 15:01:34
高层钢结构筒中筒体系的结构特性
装配式施工
2024-06-19 15:01:21
关于高层钢结构的体系与选型
装配式施工
2024-06-18 14:13:47
高层钢结构的地震失效破坏准则
装配式施工
2024-06-12 16:03:00
高层钢结构的可靠性鉴定
建筑施工
2024-06-12 16:02:46
中建八局“全钢结构”超高层建筑!
建筑施工
2024-06-03 09:31:52
高层钢结构的施工测量控制标准
装配式施工
2024-05-11 11:32:29
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开