请教各位大师及前辈,圈中阀门应该采用电动阀吗?

请教各位大师及前辈,圈中阀门应该采用电动阀吗?

360截图20170820033458959.jpg

免费打赏
raylee0701
2017年08月29日 13:52:04
2楼
目测为普通闸阀,后面有安全阀,应该是管网泄压用的。
回复
lichangan1000
2017年08月29日 13:53:49
3楼
此图,画的不对。严重错误。
回复
lichangan1000
2017年08月29日 13:55:34
4楼
末端未开口,设一个安全阀,这个安全阀还起作用?!
正确做法:阀门、过滤器、泄压阀(或持压阀)。
回复
lichangan1000
2017年08月29日 13:58:58
5楼
设安全阀,不能消除持续超压,只能消除瞬间超压,缓解水锤高压值(图内接管不对)安全阀有进,有出。不是同一处。
奇葩设计又一例。
回复
lichangan1000
2017年08月29日 14:00:56
6楼
巡检是对泵而言,因此每个泵巡检管分别设阀门。哪能合用一个?!奇葩到家啦。
回复
lichangan1000
2017年08月29日 14:03:06
7楼
是否采用电动阀,取决于,巡检是自动还是手动。自动的话,电专业要编程。PLC。手动的话就不需要。