关于梁端加密区的长度计算值
good84
good84 Lv.9
2017年08月19日 11:57:43
来自于建筑施工
只看楼主

向各位老大请教!!:handshake:handshake比如已经标注了是900mm,那么这个“900mm”里面是否包含距离柱边开始的那个50mm的空隙?所放置的第一根箍筋,到加密区的最后一根箍筋,是按这个距离算900,还是从柱边开始计算到加密的最后一个箍筋?

向各位老大请教!!:handshake:handshake
比如已经标注了是900mm,那么这个“900mm”里面是否包含距离柱边开始的那个50mm的空隙?
所放置的第一根箍筋,到加密区的最后一根箍筋,是按这个距离算900,还是从柱边开始计算到加密的最后一个箍筋?
good84
2017年08月20日 12:24:24
2楼
我看到有的图示里面,不管是1.5倍的梁高还是500mm,都包括了这个柱边起步的50了,这样的话,很多设计师所标注的箍筋间距其实都不会是正好的,那岂不是每次都会间距减小而加多一根?
这个钱去找谁要?
回复
顺风顺水
2017年08月21日 09:10:27
3楼
都包括了这个柱边起步的50了
回复
筑善筑美
2017年08月21日 09:49:43
4楼
已经包括在内
回复
雷文柏
2017年08月22日 17:23:29
5楼
柱边开始计算
回复
yinxinghui
2017年09月28日 22:07:12
6楼
有咩有图片,参考下,谢谢
回复
southeastwindhg
2017年09月30日 14:27:20
7楼
从柱边开始计算,包括50mm的间隙,我个人觉得不需要严格算到900mm,按照加密区正常箍筋布置即可,因为剪力最大处不在这个位置
回复

相关推荐

APP内打开