建筑设计防火规范第6.2.5条中,建筑外墙上、下层开口之间实体墙不足时,可设置防火...
shijianjun88
2017年08月18日 18:29:04
来自于建筑问答
只看楼主

采用落地窗,上、下层开口之间实体墙不满足规范要求时,如采用防火玻璃墙,防火玻璃墙兼做外窗,即下部为防火窗,上部为普通窗,是否可行?(考虑防火窗的节能及防火窗与普通窗的交接等问题) 还有就是成本会不会很高

采用落地窗,上、下层开口之间实体墙不满足规范要求时,如采用防火玻璃墙,
防火玻璃墙兼做外窗,即下部为防火窗,上部为普通窗,是否可行?(考虑防火窗的节能及防火窗与普通窗的交接等问题)
还有就是成本会不会很高
免费打赏
mickdan
2017年08月21日 18:30:41
2楼
1、根据规范要求,防火玻璃墙上的外窗耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性,这是硬性规定。所以说外窗的玻璃选择至少是二级耐火的防火玻璃,或者说直接采用防火窗更合理一些。
2、热工节能这块,如果是公共建筑还比较好处理可以根据围护结构的热工限值表相应的取值;如果居住建筑则除了考虑各朝向最低窗墙比限值以外还要考虑外墙热桥部位的传热限值,如果不满足还需做保温断热处理。
3、至于成本这块,至少比一般构造的外墙外窗会高出不少。
回复
hhlcs00032
2017年08月22日 06:50:00
3楼
解析地震作用效应与其他荷载效应组合
回复
卜呗
2017年08月24日 14:24:14
4楼
应为您的剖面具体什么样我没看见,不好直接定义,还请详见国标13J811-1改,图集中6.2.5图示2很明确,一看便知:)
回复
shijianjun88
2017年08月29日 18:21:07
5楼
卜呗 发表于 2017-8-24 14:24 应为您的剖面具体什么样我没看见,不好直接定义,还请详见国标13J811-1改,图集中6.2.5图示2很明确,一看便 …谢谢你的解答
回复
dgf139
2017年08月31日 10:37:48
6楼
应为您的剖面具体什么样我没看见,不好直接定义,还请详见国标13J811-1改,图集中6.2.5图示2很明确,一看便知
回复
卜呗
2017年08月31日 23:28:06
7楼
dgf139 发表于 2017-8-31 10:37 应为您的剖面具体什么样我没看见,不好直接定义,还请详见国标13J811-1改,图集中6.2.5图示2很明确,一看便 …不要抄袭哦;P
回复

相关推荐

APP内打开