悬臂式支挡结构为什么不进行抗隆起验算
michaelbhcc
2017年08月18日 17:28:02
只看楼主

《建筑基坑支护规范》悬臂式支挡结构为什么不进行抗隆起验算?大侠请解释一下

《建筑基坑支护规范》悬臂式支挡结构为什么不进行抗隆起验算?大侠请解释一下
免费打赏
cdddd
2017年08月21日 12:01:24
2楼
可能是悬臂式支挡结构嵌固深度较大,所以可不进行抗隆起稳定性验算。悬臂挡土结构在整体计算满足后,抗隆起验算基本都能满足,故,规范不再要求计算。看看2个计算的方法就理解了。
回复
cdddd
2017年08月21日 12:32:13
3楼
这里是条文说明
回复
cdddd
2017年08月21日 12:37:14
4楼
这里降低安全性是指哪方面?
回复
cdddd
2017年08月21日 12:39:41
5楼
这里一定基坑深度是指多深?嵌固深度很小是指多大深度?
规范不应该出现这样的词汇
回复
www1288
2017年08月23日 07:24:45
6楼
稳如泰山,奋勇当先吧
回复
www1288
2017年08月25日 07:27:14
7楼
学习了学习了
回复
hawk9416
2017年08月25日 16:50:27
8楼
同意2楼的观点,应该倾覆滑移破坏先于隆起破坏吧