请教:发电机"差动启动元件"
ycwyp2000
ycwyp2000 Lv.4
2007年12月25日 09:12:00
来自于继电保护
只看楼主

在发电机的差动保护的逻辑图中,有一个差动启动元件对保护出口进行了闭锁.请教高手,这个差动启动元件具体指什么内容.

在发电机的差动保护的逻辑图中,有一个差动启动元件对保护出口进行了闭锁.请教高手,这个差动启动元件具体指什么内容.
免费打赏
tiaoshi2002
2008年01月23日 14:19:57
2楼
你的差动闭锁是不是CT断线闭锁呀
回复
flyseu
2008年03月06日 18:21:39
3楼
差动保护的启动元件,差流大于差动启动定值时,该启动元件开放
回复
maleo_369
2008年03月07日 20:38:35
4楼
是不是差动启动电流,只要差流大于正常运行时的不平衡电流就自动开放