请教:在定子100%接地保护中,基波零序电压与三次谐波电压有什么区别?在我的印象中,零序电压与三次谐波电压大致是一样的.请教高手,这两个有什么区别.
请教:在定子100%接地保护中,基波零序电压与三次谐波电压有什么区别?在我的印象中,零序电压与三次谐波电压大致是一样的.请教高手,这两个有什么区别.
chym0822
2008年01月01日 21:37:50
2楼
零序电压频率是50HZ 三次谐波频率是150HZ 二者是不同的 虽然有相同特性 有时间好好体会 傅立叶级数分解 还有6、9、3N次谐波 都具有零序谐波特性 但是序分量是在同频率下的分解