TV断线判别的判断依据有这么个说法:"最大相电流小于1.2倍额定电流"请问高手这是一个什么原理?

TV断线判别的判断依据有这么个说法:"最大相电流小于1.2倍额定电流"请问高手这是一个什么原理?
chym0822
2008年01月01日 21:40:47
2楼
这是为了区分有没有短路 短路的时候电压会降低 但是电流总有一相大于1.2倍额定电流 不能判断为TV断线
回复
yqh1228
2008年01月22日 09:12:53
3楼
学习
回复
baiye2183
2008年05月16日 17:12:42
4楼
1、正序电压小于30V,且I1大于0.02In
2、负序电压大于8V。
满足以上任一条件延时10秒报PT断线
回复
dep500n
2008年05月16日 21:06:06
5楼
PT断线是保护装置对模拟量自检发现异常时发的重要的告警信号,这时所有的与电压相关的保护判据如:方向、距离、复压等判据实际上都失去了作用。为了保证如复压闭锁过流保护、方向闭锁过流不因失去电压判据而失去选择性发生误动,往往在PT断线后均闭锁相关保护。

但是工程实际中,当系统发生短路故障,特别是三相短路的情况下,电压也会降低,这时候保护必须加以识别否则若装置认为PT断线而闭锁相关保护,则会引起严重的后果。

其次,当母线没有电源时其下的馈出保护装置因母线无压采不到电压,这时若没有其它判据闭锁,装置也会报PT断线,这显然也是不对。

针对以上两个情况,有两个闭锁判据:1、在电流突变的时候装置不应该认为PT断线;2、电流没有发生突变,而最大的相电流又小于0.2A时装置不应该认为PT断线。