砖混结构,共有12个承台,其中7个采用框架柱,5个构造柱 首层8.2米开间,15.3m进深,3.6米高,采用24cm砖 2-5层各3.3米高,采用24cm砖问题1. 承台的钢筋是否下足?承台只有上下两面是钢筋网,四周没有钢筋网。如果不足,如何补救?问题2. 施工队建议在承台上直接做地圈梁(60cm×30cm),地圈梁的垫土是不是不能夯实?有没有必要把地圈梁改成条形基础(地圈梁底部宽度改成80cm,底部高10cm,总高还是保持60cm),通过复合基础来减缓沉降。如果这样施工如何保证地圈梁均匀沉降,并不会被垫层顶坏?
砖混结构,共有12个承台,其中7个采用框架柱,5个构造柱
首层8.2米开间,15.3m进深,3.6米高,采用24cm砖
2-5层各3.3米高,采用24cm砖
问题1. 承台的钢筋是否下足?承台只有上下两面是钢筋网,四周没有钢筋网。如果不足,如何补救?
问题2. 施工队建议在承台上直接做地圈梁(60cm×30cm),地圈梁的垫土是不是不能夯实?有没有必要把地圈梁改成条形基础(地圈梁底部宽度改成80cm,底部高10cm,总高还是保持60cm),通过复合基础来减缓沉降。如果这样施工如何保证地圈梁均匀沉降,并不会被垫层顶坏?
问题3. 施工队建议从2楼开始把7个框架柱也改成构造柱,是否采用?
问题4, 1楼平面图,2-5楼平面图是否需要增加构造柱。
12楼
谢谢指教!现在想改成框架结构可以吗目前还没有做地圈梁,12个承台发柱筋如下 1. 7根框架柱 钢筋18*8(柱截面40*40) 2. 5根构造柱 钢筋16*6(柱截面40*24)问题:如果要改成框架结构 如何处理5根构造柱为框架柱发筋?直接在锚固8根18钢筋在地圈梁里并与原来6根16绑扎?农村施工工艺落后啊
回复
13楼
谢谢分享 学习
回复
14楼
lybtian 发表于 2017-8-19 00:03 是啊,好多人说搞错了。依您看怎么处理呢?如果我现在增加条形基础于承台上,是不是会发生条形基础无法 …如果是之前考虑做成框架,承台基础就可以,但是短柱的梁就为拉梁,梁下可以不必过度处理,拉梁承载单层空心砌体围护没问题。但是,已经做成这样的独立承台基础,如果要起砖混结构,墙体承载的话,基础梁持力就必须和承台协调,否则基础梁会承受过大的剪切造成严重隐患。所以,既然做了独立承台,就起框架吧,有甚么不好呢?
回复
15楼
楼上说的整体筏基,好是好,造价高啊。
回复
16楼
如果按框架结构的话,我现在的承台发筋为:前面7个承台 直接18*8(截面40cm*40cm)后面5个承台16*6(截面400cm*24cm) 请问后面5根柱子的发筋是不是太少 截面是不是太小? 能不能在地圈梁的位置增加并锚固发筋至40*30cm(每个承台补3根钢筋),是因为考虑在农村直接植筋入承台操作比较差,而且锚固到地圈梁可以折后20cm
回复