砖混结构,共有12个承台,其中7个采用框架柱,5个构造柱 首层8.2米开间,15.3m进深,3.6米高,采用24cm砖 2-5层各3.3米高,采用24cm砖问题1. 承台的钢筋是否下足?承台只有上下两面是钢筋网,四周没有钢筋网。如果不足,如何补救?问题2. 施工队建议在承台上直接做地圈梁(60cm×30cm),地圈梁的垫土是不是不能夯实?有没有必要把地圈梁改成条形基础(地圈梁底部宽度改成80cm,底部高10cm,总高还是保持60cm),通过复合基础来减缓沉降。如果这样施工如何保证地圈梁均匀沉降,并不会被垫层顶坏?
砖混结构,共有12个承台,其中7个采用框架柱,5个构造柱
首层8.2米开间,15.3m进深,3.6米高,采用24cm砖
2-5层各3.3米高,采用24cm砖
问题1. 承台的钢筋是否下足?承台只有上下两面是钢筋网,四周没有钢筋网。如果不足,如何补救?
问题2. 施工队建议在承台上直接做地圈梁(60cm×30cm),地圈梁的垫土是不是不能夯实?有没有必要把地圈梁改成条形基础(地圈梁底部宽度改成80cm,底部高10cm,总高还是保持60cm),通过复合基础来减缓沉降。如果这样施工如何保证地圈梁均匀沉降,并不会被垫层顶坏?
问题3. 施工队建议从2楼开始把7个框架柱也改成构造柱,是否采用?
问题4, 1楼平面图,2-5楼平面图是否需要增加构造柱。
2楼
砖混结构 应该是墙下条基承台,框架柱才是独立承台 ,施工的搞错了吧。
回复
3楼
地圈梁下的土恐怕不容易夯实
回复
4楼
本帖最后由 caucam 于 2017-8-18 21:22 编辑
问题1,既然为砖混结构,基础梁与承台无拉筋,是否与承台柱底锚筋?;2,基础梁下土是否处理?若仅为拉梁的话……上面还有砖墙?3,如果5层的话,基础梁截面尺寸是否合理?
承台0.4无上下层拉筋常见。
总之,奇怪的设计。
回复
5楼
caucam 发表于 2017-8-18 21:19 问题1,既然为砖混结构,基础梁与承台无拉筋,是否与承台柱底锚筋?;2,基础梁下土是否处理?若仅为拉梁的 … 问题1,既然为砖混结构,基础梁与承台无拉筋,是否与承台柱底锚筋?;承台里面有桩基的钢筋有40cm,承台发构造柱钢筋, 地圈梁打算在承台上做。2,基础梁下土是否处理?若仅为拉梁的话……上面还有砖墙?我没做基础梁,应该是要做地圈梁,砌体在地圈梁上。土没有夯实处理,我知道条形基础比较适合,目前已经做了承台,再改条形基础,是不是会出现下沉缝隙问题?3,如果5层的话,基础梁截面尺寸是否合理?你是认为界面太小了吗?我也在考虑要不要60×35cm4.承台0.4无上下层拉筋常见。
回复
6楼
h286005875 发表于 2017-8-18 14:39 砖混结构 应该是墙下条基承台,框架柱才是独立承台 ,施工的搞错了吧。是啊,好多人说搞错了。依您看怎么处理呢?如果我现在增加条形基础于承台上,是不是会发生条形基础无法跟桩基有效链接而导致沉降的问题吗?
回复
7楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
8楼
谢谢楼主分享!
回复
9楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
10楼
8.2米开间,15.3m进深,这种描述引起误解。1,你这种情况(砖混)直接做条形基础即可,桩基础是用来承受结构柱的。传递荷载的路径不要搞错了。5层高,所有墙下条形基础利于沉降的控制。你这种最好是做个混凝土地平(筏板)上起框架。这么高的砖混结构的房子个人认为已经不宜居住了。
回复
11楼
砖混结构 应该是墙下条基承台,框架柱才是独立承台 ,施工的搞错了吧
回复