FAS,与BAS的问题
oooooo800
oooooo800 Lv.7
2017年08月17日 10:35:56
只看楼主

本帖最后由 oooooo800 于 2017-8-17 10:47 编辑 一个回路 有断路器、接触器、热继电器 组成。。。热继电器承担着超载保护。我想问下,如果是FAS系统即消防系统,是不是热继电器超载,是不可以直接跳的,只能给FAS个信号,然后由FAS决定,跳不跳闸?相反如果是BAS系统呢?能直接跳吗?还是和FAS一样?补充问题:马达保护的话,内置的脱扣点(常闭点),受PLC控制,还是不受控,超载就动作?

本帖最后由 oooooo800 于 2017-8-17 10:47 编辑

一个回路 有断路器、接触器、热继电器 组成。。。热继电器承担着超载保护。
我想问下,如果是FAS系统即消防系统,是不是热继电器超载,是不可以直接跳的,只能给FAS个信号,然后由FAS决定,跳不跳闸?
相反如果是BAS系统呢?能直接跳吗?还是和FAS一样?


补充问题:马达保护的话,内置的脱扣点(常闭点),受PLC控制,还是不受控,超载就动作?
免费打赏
fitman
2017年08月17日 11:41:54
2楼
如果电机为消防负荷,则过载保护只报警不跳闸。
回复
biandianso
2017年08月17日 12:14:24
3楼

如果电机为消防负荷,则过载保护只报警不跳闸。
回复