启动消防泵的问题
wires
wires Lv.3
2017年08月16日 18:44:00
只看楼主

本帖最后由 wires 于 2017-8-16 18:46 编辑 启泵的压力开关距离消防泵距离较远,大概3、4km会不会由于压降过大无法启动泵?

本帖最后由 wires 于 2017-8-16 18:46 编辑

启泵的压力开关距离消防泵距离较远,大概3、4km会不会由于压降过大无法启动泵?

QQ11.png

wires
2017年08月16日 18:47:25
2楼
请各位指教
回复
菜鸟小王
2017年08月16日 18:49:30
3楼
几公里???这是一个项目吗?
回复
wang171468177
2017年08月16日 19:50:56
4楼
开玩笑,220V的电压几公里的距离想起泵?
回复
鸭江绿水
2017年08月16日 20:17:52
5楼
无线远传?
回复
wires
2017年08月16日 20:20:53
6楼
启动不了如何解决呢?
回复
mrjiangzhiwu
2017年08月17日 00:52:32
7楼
3,4km?你确定没错?这是一个镇到另外一个镇了吧?低压超过200米,就得慎重使用了,何况是消防泵
回复
大湿兄00
2017年08月17日 08:21:40
8楼
现在一般要求消火栓按钮信号进区域火灾报警控制器,然后控制器发启泵信号,不过3-4km确实远了
回复
一烟难禁
2017年08月17日 09:06:25
9楼
谢谢楼主分享好资料楼主真是好人
回复
zfhwlr
2017年08月17日 12:56:52
10楼
一看是3、4公里,说明方案本身就有问题。
回复
jianzhudianqic
2017年08月26日 07:03:15
11楼
启动不了如何解决呢?
回复

相关推荐

APP内打开