对流与辐射的概念大家都懂,可以如何区分对流换热与辐射换热并不容易,比如常见的地暖,它的表面温度低,为什么大家都还叫它地面辐射采暖,实际上它有多少热量是辐射的?比如散热器,它的表面温度高,但是表面积比地面采暖小,大家一般都叫它对流换热器,它又有多少热量是辐射出去的?另外,据说有辐射散热器,它跟对流散热器有什么区别?
对流与辐射的概念大家都懂,可以如何区分对流换热与辐射换热并不容易,比如常见的地暖,它的表面温度低,为什么大家都还叫它地面辐射采暖,实际上它有多少热量是辐射的?比如散热器,它的表面温度高,但是表面积比地面采暖小,大家一般都叫它对流换热器,它又有多少热量是辐射出去的?另外,据说有辐射散热器,它跟对流散热器有什么区别?
12楼
好东西,谢谢楼主的资料!
回复
13楼
本帖最后由 newage83 于 2017-8-24 11:24 编辑
我的理解是,散热器由于【自身置于】采暖空间(气流)内,因此,热空气被加热上升的同时冷空气自动补位,构成了一个对流循环;而地板采暖,由于地暖管道自身并不处于采暖空间内,因此没有前述【设备或管道自身】的对流循环,因此就【系统本身】来说以辐射供热为主。房间内由于温度分布或设备、管道布置不均造成的对流应该不在该定义的讨论范围内。
回复
14楼
newage83 发表于 2017-8-24 10:54 我的理解是,散热器由于【自身置于】采暖空间(气流)内,因此,热空气被加热上升的同时冷空气自动补位,构 …终于看到一个有着独立见解的答案