室内消火栓管道问题,求前辈指导。
xmeiyi
xmeiyi Lv.2
2017年08月12日 10:30:56
只看楼主

地上二层商店建筑,一层店面二层储物间;建筑高度10m、占地面积942㎡,建筑面积2407㎡。1.根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第8.2.1条第3款,工程设置室内消火栓系统;室内、室外消防用水量分别是15L/S,25L/S。2.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第4.3.1条第2款,本工程采用2路消防供水,故不设地下消防水池。3.屋面设置有效容积为18.3m3消防水箱、消火栓增压稳压设备。



问题:有高位消防水箱,无室外消防水池及泵房,室内消火栓系统怎么供水?(配图里面左下边的字怎么改?)


]LXZF@4@W$X2T[Z`Z@YZ8JW.png

免费打赏
zds1972
2017年08月17日 12:03:23
12楼
我认为应该设置消防水池及水泵房,即使外部没条件,商店做地下室也要设
回复
nakuopendao
2017年08月17日 12:19:25
13楼
1.就像楼上说的,这个工程如果做常高压,由市政压力直接供,2楼消火栓口的动压0.25Mpa,市政压力就要25(栓口动压)+1.1(栓口高度)+5(层高)+1(室外埋深)=32.1m水压,还不包括水头损失,室外消防25L/s按6.1.3又需要2路消防供水,市政引入管上要加倒流防止器,水头损失又是4m,这加在一起至少要40m的水压了,市政压力一般没有这么高,也不可能一致稳定在这个压力上,除非自来水公司给你出函明确任何时候的水压都是这么高,不然出了问题都是你的责任。
2.参考1,还是做临时高压系统,加消防泵房和消防水池,室外没位置放超红线了可以做地下水泵房,做在商铺的下面,屋面消防水箱也要做。
回复
lxyslt
2017年08月18日 20:03:49
14楼
市政满足水压水量要求的话,那是常高压了,不用设高位水箱了。
注意4.2.1条,要求连续供水,条件比较高。
回复
xmeiyi
2017年08月23日 10:28:28
15楼
nakuopendao 发表于 2017-8-17 12:19 1.就像楼上说的,这个工程如果做常高压,由市政压力直接供,2楼消火栓口的动压0.25Mpa,市政压力就要25(栓 …1.屋面是斜屋面,没有闷顶层,水箱和增压稳压泵没地方放。2.建筑俯视图的外边缘贴临红线。给水、排水、消防水管道的室外部分都超过红线了,室外消防水池、发电机房都没地方做。
回复
raylee0701
2017年08月23日 11:27:57
16楼
个人建议:
1.“商铺”我理解为沿街建筑,室外消防采用市政消火栓。
2.消防水池及泵房还是要的,只需对应室内消防用水量,水池及泵房设置在屋顶。
108M3水池可采用成品水箱。屋顶结构要复核。
回复

相关推荐