室内消火栓管道问题,求前辈指导。
xmeiyi
xmeiyi Lv.2
2017年08月12日 10:30:56
只看楼主

地上二层商店建筑,一层店面二层储物间;建筑高度10m、占地面积942㎡,建筑面积2407㎡。1.根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第8.2.1条第3款,工程设置室内消火栓系统;室内、室外消防用水量分别是15L/S,25L/S。2.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第4.3.1条第2款,本工程采用2路消防供水,故不设地下消防水池。3.屋面设置有效容积为18.3m3消防水箱、消火栓增压稳压设备。



问题:有高位消防水箱,无室外消防水池及泵房,室内消火栓系统怎么供水?(配图里面左下边的字怎么改?)


]LXZF@4@W$X2T[Z`Z@YZ8JW.png

黄庆局
2017年08月12日 22:52:32
2楼
要设消防水池和水泵房,消火栓出口压力要满足0.25MPa,一般市政供水达不到这个压力。如果你不做水泵房水池,那么你这两个室内消防管应该接室外消火栓官网,室内室外管网分别设置
回复
放水发电
2017年08月13日 10:33:56
3楼
不错,学习一下
回复
liugps
2017年08月14日 13:47:55
4楼
在市政给水为两路且消防时消防给水量及水压都能满足的情况下是可以不用做消防水池及加压泵,直接采用市政高压消防 给水系统。即室内外消火栓系统均由市政直接供水,不过一般情况下很难达到。
回复
xmeiyi
2017年08月14日 18:12:41
5楼
liugps 发表于 2017-8-14 13:47 在市政给水为两路且消防时消防给水量及水压都能满足的情况下是可以不用做消防水池及加压泵,直接采用市政高 …现在问题是总图里面已经不可能做消防水池了,做了超红线。不能做消防水池。按上述方案,市政压力需要多大才能满足要求?(二层标高5m,闷顶层标高9m,建筑高度10m)
回复
xmeiyi
2017年08月14日 18:18:46
6楼
liugps 发表于 2017-8-14 13:47 在市政给水为两路且消防时消防给水量及水压都能满足的情况下是可以不用做消防水池及加压泵,直接采用市政高 …这种方案,屋面需要设置水箱吧?
回复
liugps
2017年08月14日 18:49:27
7楼
xmeiyi 发表于 2017-8-14 18:18 这种方案,屋面需要设置水箱吧?设置水箱的是临时高压,高压系统还设高位水箱做啥??
回复
凌乱的世界
2017年08月15日 08:45:16
8楼
市政消防供水直接供啊!这没水源肯定只能市政直接供了!
回复
qazw6789
2017年08月17日 09:09:31
9楼
不错,学习一下
回复
luochongchong
2017年08月17日 10:01:22
10楼
不错,学习一下
回复
zds1972
2017年08月17日 12:02:36
11楼
我认为应该设置消防水池及水泵房,即使外部没条件,商店做地下室也上设
回复