跟大家请教一下:我有个项目投入使用一段时间了,现在做了一下系统检测,送风机设计总风量为25500CMH,手动频率至45HZ时,风管尺寸是1400*1000,我在总管道用毕托管测量管道流速(平均流速为15m/s);去反推流量,但按照正常计算方法Q=V*F,计算得出的风量比风机设计值大太多,是我的计算方法有问题吗?