救命啊,求教GCS柜
音速猫咪168
2017年08月10日 12:17:45
只看楼主

这图里的东西除了断路器,避雷器,互感器,其它都不太懂啊,哪位大神帮个忙列个明细啊,用多大的铜排之类的啊,现在在做报价。谢谢啦!!!!!!!!

这图里的东西除了断路器,避雷器,互感器,其它都不太懂啊,哪位大神帮个忙列个明细啊,用多大的铜排之类的啊,现在在做报价。谢谢啦!!!!!!!!

GCS.png

免费打赏
cmb178
2017年08月10日 15:10:02
2楼
本帖最后由 cmb178 于 2017-8-10 15:33 编辑

常开低压柜gcs
回复
音速猫咪168
2017年08月10日 16:57:57
3楼
cmb178 发表于 2017-8-10 15:10 常开低压柜gcsN和PE线是多大的怎么选,图上没有给画出来,根据什么电流来选
回复
cmb178
2017年08月10日 18:32:52
4楼
保护导线PE的选择
回复
cmb178
2017年08月10日 19:31:55
5楼
本帖最后由 cmb178 于 2017-8-10 19:35 编辑

低压配电设计规范 GB 50054-2011

3.2.7 符合下列情况之一的线路,中性导体的截面应与相导体的截面相同:
1 单相两线制线路;
2 铜相导体截面小于等于16mm2或铝相导体截面小于等于25mm2的三相四线制线路。

3.2.8 符合下列条件的线路,中性导体截面可小于相导体截面:
1 铜相导体截面大于16mm2或铝相导体截面大于25mm2;
2 铜中性导体截面大于等于16mm2或铝中性导体截面大于等于25mm2;
3 在正常工作时,包括谐波电流在内的中性导体预期最大电流小于等于中性导体的允许截流量;
4 中性导体已进行了过电流保护。

以上是规范的主要要求,大体可以按下表选择
中性线截面选择表( mm2




装置的相导线截面积 S mm2
中性线最小截面积 mm2
S 16
S
16 S
S/2 但不得小于 16
注1:表中数据用铜质导体。对非铜质导线,应按等效导电能力代替。
注2:在某些场合,中性导体电流可能达到很高的数值,例如:大的荧光灯照明装置,此时中性导体的载流量须与相导线的载流量相同。
回复
cmb178
2017年08月10日 19:37:33
6楼
中性线导体的选择,还可能有一些其他特殊的情况,
建议你跟设计联系,一般中性线、保护线截面应该标注清楚的
回复
cmb178
2017年08月11日 08:05:16
7楼
本帖最后由 cmb178 于 2017-8-11 08:10 编辑

中性线与保护线的选择 12D10 (12YD10、L13D10 ) 防雷与接地工程 167页


按这个图集上的选择吧,这个说的比较全了
回复
wang171468177
2017年08月12日 22:02:43
8楼
回复
qzw_cool
2017年08月14日 15:54:42
9楼
铜排选取根据变压器大小来定
回复
无奈的大头鱼
2017年09月01日 17:46:06
10楼
三相选择100*10 N排也选择100*10 底牌图纸无要求的话选择60*10
回复
电工刀
2017年09月12日 15:27:09
11楼
小子,多向你师父请教,这里估计对你没有多大帮助。