请问中小学的化学实验室,解剖室等每个座位都有洗手盆,这个洗手盆的排水管布置在哪里比较好?我想到四种方式,1、布置在下层梁下,2、布置在楼板上,房间地坪上抬。3、布置在下层穿梁布置。4、结构降板,做同层排水。 做法1,影响下层层高。2、做法普通,可以接受。3、排水管穿越多道结构梁,不可取。4、结构降板,可不用砼回填,直接采用静电地板的做法,方便维修管道,担我担心降板空间内有积水,没法排走。 请问你们做的时候是怎么做的,给点建议,谢谢。
做法1,影响下层层高。2、做法普通,可以接受。3、排水管穿越多道结构梁,不可取。4、结构降板,可不用砼回填,直接采用静电地板的做法,方便维修管道,担我担心降板空间内有积水,没法排走。
请问你们做的时候是怎么做的,给点建议,谢谢。