剪力墙地下与车库交接处梁的要求
结构苦行僧
2017年08月09日 15:57:56
只看楼主

我记得规范上对剪力墙结构地下与车库交接处的梁的配筋有配筋率的要求,刚去找,找不到在哪了,请知道的给我说一下,谢谢

我记得规范上对剪力墙结构地下与车库交接处的梁的配筋有配筋率的要求,刚去找,找不到在哪了,请知道的给我说一下,谢谢
免费打赏
blessing
2017年08月11日 08:41:57
2楼
莫非说的是暗梁吗
回复
结构苦行僧
2017年08月11日 09:10:04
3楼
blessing 发表于 2017-8-11 08:41 莫非说的是暗梁吗不是暗梁,比方说主楼楼板和车库顶板有1.5米的错层,车库顶板250mm厚的话,交接处需设置1750mm的梁。这个梁的最小配筋率是不是有要求啊
回复
tmgc3zxh
2017年08月11日 11:00:24
4楼
侧面要挡土,箍筋按照板的要求来。没有具体规范规定,只是从设计受力角度来考虑。
回复
结构苦行僧
2017年08月11日 11:14:27
5楼
tmgc3zxh 发表于 2017-8-11 11:00 侧面要挡土,箍筋按照板的要求来。没有具体规范规定,只是从设计受力角度来考虑。这个不需要按照 错层结构的墙体的最小配筋率走吗
回复
tmgc3zxh
2017年08月11日 12:28:56
6楼
结构苦行僧 发表于 2017-8-11 11:14 这个不需要按照 错层结构的墙体的最小配筋率走吗不需要,重要性不一样
回复
hhlcs00032
2017年08月12日 07:33:24
7楼

谢谢楼主分享结构设计大样图集
回复
blessing
2017年08月14日 08:50:51
9楼
结构苦行僧 发表于 2017-8-11 11:14 这个不需要按照 错层结构的墙体的最小配筋率走吗作为梁了,就是说高差没超过梁高,可以不作为错层梁考虑。
回复
shenyongqiang111
2017年08月15日 17:33:48
10楼
就按照正常的配筋
回复
niezhaolei123
2017年08月18日 23:56:18
11楼
箍筋一般12 @100
回复
结构生活
2017年09月19日 16:22:12
12楼
blessing 发表于 2017-8-14 08:50 作为梁了,就是说高差没超过梁高,可以不作为错层梁考虑。不超过梁高就不算错层?那我人为的把高差处的梁做高就不存在错层这个说法了哦
回复