2楼
没有防水要求的墙体设置的套管,不需要设置防水套管,内墙一般不做防水套管
回复
3楼
可参见《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)
3.5.22 给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管:
1 穿越地下室或地下构筑物的外墙处;
2 穿越屋面处;
注:有可靠的防水措施时,可不设套管。
3 穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时。
回复
4楼
GB50242-2002〈建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范〉第三章《基本规定》第3.3.13条:
管道穿过墙和楼板,应设置金属或塑料套管。
注意,这一条是关于给排水管道和采暖管道的一般要求,不区分给水系统还是排水系统或者彩暖系统。
所以楼主你的问题可以回答了:要设置穿墙套管!
回复
5楼
toumingweixiao000 发表于 2017-8-11 15:34 GB50242-2002〈建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范〉第三章《基本规定》第3.3.13条:管道穿过墙和 …穿墙套管跟防水套管不是同一回事
回复
6楼
liugps 发表于 2017-8-14 16:51 穿墙套管跟防水套管不是同一回事你说的对楼主问的是要不要设置防水套管,而我回答的是要设置穿墙套管,应该是属于答非所问现在我重新回答一下:管道穿墙要设置穿墙套管,当有防水要求时(比如穿越地下室外墙)要设防水套管,无防水要求时只要简单的穿墙套管即可。谢谢你的纠正!握手!
回复
7楼
前排学习了
回复
8楼
套管和穿墙套管一起说了,再加人防就齐了吧