高层建筑中设双电源后电梯、消防电源是否必须配置发电机组?
高层建筑中设双电源后电梯、消防电源是否必须配置发电机组?
sleeper
2005年01月05日 16:29:59
2楼
只要保证有2路电源就可以了,不一定非得是发电机
回复
雨过天晴
2005年01月05日 16:52:30
3楼
有可靠的双电源即可。特别重要的建筑才要求设第三电源。
回复
shihongyu9999
2005年01月05日 17:00:20
4楼
有可靠的双电源即可。特别重要的建筑才要求设第三电源。
完全同意!因为我喜欢贾静雯!
回复
ycssjylj
2005年02月03日 07:57:03
5楼
如果有可靠的两路高压电源或一路高压与一路来自不同变电站的低压电源或一路来自大型的EPS电源这样也可以不设发电机组