求助:水轮发电机的问题
sfmyxcpy
sfmyxcpy Lv.3
2007年12月24日 14:53:55
来自于电站工程
只看楼主

发电机大修时,发现转子每个磁极与磁极Ω联接处甩锡,摇测绝缘电阻正常。第25号磁极5根阻尼条中有一根上端螺栓已熔化,熔化处磁轭有明显的烧损痕迹,发电机没有设计转子一点接地保护,请问是什么原因引起的?先谢了!

发电机大修时,发现转子每个磁极与磁极Ω联接处甩锡,摇测绝缘电阻正常。第25号磁极5根阻尼条中有一根上端螺栓已熔化,熔化处磁轭有明显的烧损痕迹,发电机没有设计转子一点接地保护,请问是什么原因引起的?先谢了!
免费打赏
lengjianweng001
2007年12月24日 23:39:54
2楼
也许是连接处焊接不太好,接触电阻过大发热造成的吧。
回复
sfmyxcpy
2007年12月25日 13:24:00
3楼

就算是连接处焊接不太好(事实上焊接没问题),而阻尼条上端头熔化怎么解释,况且磁轭有明显的烧损痕迹....
回复
dczms
2007年12月28日 09:56:53
4楼
会不会是设计有问题,转子电流引起发热?每个接头都有,说明温度已经很高了,没有转子一点接地保护,检修时测量转子线圈对轴的绝缘就知有无接地,转子一点接地也不会导致上述现象,
回复
jicun
2008年02月28日 17:04:28
5楼
分析发电机的运行工况,三相电流是否对称?
回复
cnjago
2008年05月22日 10:07:40
6楼
连阻尼条都有问题,可能发电机有时处于严重不对称的情况下,较大的负序电流损伤了转子.
回复
qq372274913
2008年05月23日 14:47:15
7楼
你那是水论的 是不是进水了 里面短路啊??或者转速变化较快,引起线圈自感电流过大,温度上升的,或者是漏电了产生交流电涡流现象? 我没现场看过你那故障,我要是看了一定会解决的,我还在上学,我们学校条件有限,还没有拆过这东西.
回复
qq372274913
2008年05月23日 14:50:28
8楼
三相对称吗 ??对称的话还有可能是 负荷大了