kyn61-40.5活门机构的几种形式大讨论
jlzxh6932
jlzxh6932 Lv.4
2007年12月24日 13:50:14
只看楼主

如今KYN61-40.5高压柜因厂家不同活门的制作方式各有不同,希望同行们针对该问题展开讨论,以促进40.5KV领域高压柜的成套性。

如今KYN61-40.5高压柜因厂家不同活门的制作方式各有不同,希望同行们针对该问题展开讨论,以促进40.5KV领域高压柜的成套性。
免费打赏
jlzxh6932
2008年05月24日 09:42:42
12楼
我公司刚刚做了KYN61-40.5高压柜,有以下几点体会:
1.活门形式:反向升降,同时联动;
2.活门材料;SMC 5.0绝缘板;
3.驱动方式:手车推进时通过下部导论以及压板,推动活门主动拐臂,驱使活门开启;
退出时,靠导论带动拐臂,使活门闭合;

回复
hsz767
2008年07月13日 21:56:51
13楼

活门机构用绝缘板需要做泄漏电流试验的,可别忘了
回复
jlzxh6932
2008年07月25日 16:43:49
14楼
真希望高压成套配套件厂商多多与成套厂家或设计院多交流,多开发几种活门机构,供成套制造商选用!:loveliness:
回复
jlzxh6932
2008年09月16日 08:31:38
15楼
ZS3.2系列高压柜活门机构,从网上搜集的,供参考。
回复
jlzxh6932
2008年09月16日 08:43:06
16楼
该活门应用于1400x2800x2800柜体,手车推进400
回复
yyc815001
2008年11月12日 12:19:13
17楼
哦,谢谢楼上的兄弟
偶下来看看
谁有ZN85B-40.5断路器总装图
上传一下 谢谢了:kiss:
回复
gs_2000
2008年11月12日 21:23:48
18楼
好像和华电的35KV柜活门机构差不多...
回复
yyc815001
2009年01月02日 16:25:33
19楼
继续关注中:lol :lol :lol
回复
chenjingwwwccx
2009年01月03日 04:50:15
20楼
干嘛要用活门,固定柜是发展方向!
回复
wjq215
2009年01月03日 15:27:10
21楼
ZS3.2的加工工艺过于复杂,对于目前国内成套厂40.5的生产情况,一个厂每年就百十台的产量;模具投入太高;
回复

相关推荐

APP内打开