我是搞建筑设计的,电气不懂,近日家里用微波炉,跳闸后橱房、厕所那一路电总是不定时跳闸.请来物业说买一条空气开关,花90多元买来换上没用啊,万用表测量,又说接地有点电,可能和火线有点碰.把地线暂时掐了,还是没用.我该怎么办呀.
我是搞建筑设计的,电气不懂,近日家里用微波炉,跳闸后橱房、厕所那一路电总是不定时跳闸.请来物业说买一条空气开关,花90多元买来换上没用啊,万用表测量,又说接地有点电,可能和火线有点碰.把地线暂时掐了,还是没用.我该怎么办呀.
32楼
N线与PE线接错是插头一插就跳,跟据楼主的说法是:
“有时推上后能保持1-2个小时都不跳,跳闸后如果当时推闸,就推不上去,要过大约几十分钟又能推上了,但过一会或再长时间就又跳了。”
这就说明不是线接错,是所以我前面考虑是开关发热引起的,(如过载、接触不好)但楼主又说"开关并不发热."这就要考虑线路有漏电的地方,时好时坏,只有分段检查了,有条件可用摇表检查。
回复
33楼
不知楼主的问题解决了没有?一定告知结果!!
回复
34楼
hehe !
有一个原因,pe线和n现交叉了。。。。。
试试吧!
我要分
回复
35楼
查查线路
在看看你的漏电断路器的整定电流是多大?
回复
36楼
线路过负荷,可能是微波炉功率太大,超过空开的最大允许值。
回复
37楼
哈 这种情况最好是找物业管理,方便省事
回复
38楼
检查一下线路是不是短路。看看空气开关过载保护整定值是不是小于线路电流。检查一下是不是接地。
回复
39楼
是否接地 短路
回复
40楼
我见意你把厨房厕所这一路的所有的插座下下来检查一下火线(火线为黄色或红色或是绿色其中的一种色,地线是黄绿双色的,零线一般是蓝色或黑色的)的并线头是否有变成黑色的,发现有变成黑色的,自己解开括掉黑色的氧化层再接上。如果所有的并线头都没有问题并且插座接线也没有松动,那就是这一路的电线在穿线时有零线和火线都有伤,但没有完全的裸露,并且在同一个地方。见意把所有线管管口用胶布把所有线分开如果依旧不能解决问题,那只有换线。而且第二种情况可能性较大。
回复
41楼
一但跳了,想立即推上去有点难.要等约30分钟腝推上,然后就老毛病了不定时跳上了.从这点上看,是过负荷 ,负荷太大了
回复