梁钢筋是按8米一个搭接头还是12米一个?
sb346
sb346 Lv.2
2007年12月22日 16:56:17
只看楼主

现场的钢筋原材料料长为12米,那么,当梁净跨长度大于12米,且主筋直径大于20时,梁主筋是按8米一个搭接头还是12米一个?有关规定取自何处?希望大侠们帮忙解决一下,小弟现在正在跟甲方对数,对到钢筋部分就出现这样的问题!

现场的钢筋原材料料长为12米,
那么,
当梁净跨长度大于12米,且主筋直径大于20时,
梁主筋是按8米一个搭接头还是12米一个?
有关规定取自何处?
希望大侠们帮忙解决一下,
小弟现在正在跟甲方对数,对到钢筋部分就出现这样的问题!
免费打赏
zhugeguang
2007年12月22日 19:00:04
2楼
关于钢筋的搭接请参见混凝土规范9.4.3条。按规范推算应按8米设搭接头。